我这里用的是转轮除湿机,送风湿度是4%左右,回风湿度在17%左右,车间里测出的湿度是7%左右。按道理来说,车间回风的湿度不是应该和回风湿度一样吗?是湿度计安装位置有问题还是其他原因?希望能有大佬解答。
全部回答(4 )
可能回风的湿度表安装位置不对,尽量要安装在长直段管上