土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 为什么回风湿度和车间湿度不一样啊?

我这里用的是转轮除湿机,送风湿度是4%左右,回风湿度在17%左右,车间里测出的湿度是7%左右。按道理来说,车间回风的湿度不是应该和回风湿度一样吗?是湿度计安装位置有问题还是其他原因?希望能有大佬解答。

全部回答(4 )

  • zhjlj841025
    可能回风管有破损,风管外面湿度高的风渗透进去导致的
    2023-10-29 22:29:29 来自 APP 评论 举报
  • 钟源

    可能回风的湿度表安装位置不对,尽量要安装在长直段管上

    2023-10-26 18:12:26 来自 PC 评论 举报