有个3层的框架结构小房子,这是楼顶的图纸(图一),上面是平屋顶。
柱子和梁、楼板是同时浇筑的,施工完颜色都很不均匀,楼板有很多不规则裂纹、三根梁有竖向裂纹(图二)、柱子呈蜂窝状,怀疑振捣不到位,但选了几个测试点测试下来只有柱子的混凝土强度不达标。
图一中红字标识了这根不合格的柱子,并且这几个月测试发现这侧楼板的高度降低了几毫米,也就是柱子被压扁了些。
三根梁(图一中红字有标识)的中间部位有竖向的裂纹,并且裂纹是侧面和下面都有。
1.图纸里梁是否超筋?这种超筋是否会引起梁的开裂?
2.那根不合格的柱子是否会引起梁开裂?
3.柱子和梁现在应该怎么处理?
混凝土结构
返回版块140.2 万条内容 · 2154 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回答(8 )
1.骤眼看,一般楼面梁没问题。2.不合格柱子有可能引起问题。但是你也要看下混凝土强度不合格那是差多少不合格,因为一层屋面的重量只要混凝土强度不太离谱问题也不大。最大问题可能出现在高度降低了几毫米。3.建议对该层作鉴定。柱子也鉴定下是否不密实,蜂窝等。然后根据鉴定报告是否对柱子和梁加固。梁这样看简单加固下就好。4.建议在看下1轴交C轴梁有无裂缝,也看下这些开裂梁相同下面1,2层位置是否开裂排除该柱子沉降导致。