土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地面辐射供暖系统设计中有关的技术措施

地面辐射供暖系统设计中有关的技术措施

发布于:2023-08-16 10:56:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

1、建筑物地面敷设加热管时,供暖热负荷中不计算地面的热损失。

2、地面辐射供暖的有效散热量应计算确定,并应计算室内设备、家具及地面覆盖物等对有效散热量的折减。

3、地面辐射供暖的加热管及其覆盖层与外墙、楼板结构层间应设绝热层。

注: 当使用条件允许楼板双向传热时,覆盖层与楼板结构层间可不设绝热层。

4、低温热水地面辐射供暖系统敷设加热管的覆盖层厚度不宜小于 50mm 。覆盖层应设伸缩缝,伸缩缝的位置、距离及宽度,应会同有关专业计算确定,加热管穿过伸缩缝时,宜设长度不小于 100mm 的柔性套管。

5、低温热水地面辐射供暖系统的阻力应计算确定。加热管内水的流速不应小于 0.25m/s ,同一集配装置的每个环路加热管长度应尽量接近,每个环路的阻力不宜超过 30kPa 。系统配件应采用耐腐蚀材料。

6、低温热水地面辐射供暖系统的工作压力不应大于 0.8MPa ;当超过上述压力时,应采取相应的措施;当建筑物高度超过 50m 时,宜竖向分区设置。

7、低温热水地面辐射供暖绝热层敷设在土壤上时,绝热层下应做防潮层。在潮湿房间(如卫生间、厨房等)敷设地板辐射供暖系统时,加热管覆盖层上应做防水层。

8、低温热水地面辐射供暖加热管的材质和壁厚的选择,应按工程要求的使用寿命、累计使用时间以及系统的运行水温、工作压力等条件确定。

9、其他技术措施应执行《辐射供暖供冷技术规程》的规定。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 561 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

换热站工艺设计及设备选择,看完这些,保证你收获不少

一、换热站系统示意图 换热站系统示意图如图4-1所示。   二、换热器的选择设置 应选择高效、紧凑、便于维护管理、使用寿命长的换热器,其类型、构造、材质与换热介质理化特性及换热系统使用要求相适应;应根据热源介质的类别、设计参数和用热性质合理选择换热器的类型;水一水换热器宜采用板式换热器。 换热器总台数不应多于四台。全年使用的换热系统中换热器的台数不应少于两台;非全年使用的换热系统中,换热器的台数不宜少于两台;供暖和空调系统换热器的总换热量应在换热系统设计热负荷的基础上乘1.1~1.15的附加系数,供暖系统的换热器,一台停止工作时,剩余换热器的设计换热量应保障供热量的要求,寒冷地区不应低于设计供热量的65%,严寒地区不应低于设计供热量的70%。

回帖成功

经验值 +10