土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 蒸压加气混凝土砌块~拉结筋、墙梁、构造柱设置规范?13J104条文解读

蒸压加气混凝土砌块~拉结筋、墙梁、构造柱设置规范?13J104条文解读

发布于:2023-08-16 11:08:16 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]


蒸压加气混凝土砌块:拉结筋、墙梁、构

造柱设置规范 条文

一、拉结筋: 竖向间距、规格、长度

竖向间距:   沿柱高每间隔500mm( 块材高度250mm,s=500mm;块材高度300mm,s=600mm )
配筋:   配置     的纵向拉结钢筋(墙厚大于250mm时配置3根直径6mm),分部钢筋为    

长度: 钢筋伸入砌块墙内长度在抗震设防烈度6度及6度以下时不宜小于700mm,多层建筑7度时宜沿墙全长贯通,7度高层建筑及8度时应沿墙全长贯通。

二、墙系梁(腰梁)、边框

墙水平系梁: 当墙高度超过4m时,宜在墙体半高处或门洞上端(或窗下端)设置与柱连接且沿墙全长贯通的现浇钢筋混凝土水平系梁,梁截面高度不小于60mm;墙高不宜超过6m,如超过6m需根据工程的具体情况进行个体设计。

边框、构造柱: 对有洞口砌块墙,当洞口宽度小于2.1m时,应在洞口 两侧设置钢筋混凝土边框。

三、抗震设防区构造柱设置原则

设置原则:      

1、砌体墙的端部(无混凝土墙、柱时)及转角、丁字接头处;

2、宽度≥2.1m洞口的两侧;

3、当墙长大于5m或2倍层高时,应在墙体中部设置构造柱;

4、当墙长大于8m时每隔30~3.5m设置构造柱;
5、外围护墙的阳角(句括悬挑结构的阳角)应设置构造柱;
6、支承在悬臂梁和悬臂板上的墙体,应设置抗裂构造柱,间距小于等于3m。
四、构造柱截面尺寸、配筋、钢筋预留
1、构造柱断面为:墙厚x200mm,配筋     ,上下端600mm长度范围内,箍筋间距加密到100mm。  
2、   主体施工时预留:构造柱的钢筋应锚入梁板或基础内上下各500mm,留出钢筋长度不小于700 mm,钢筋搭接600mm→摘自   13J104第82页,但是与 13J104第97页 详图个别地方不一致,  施工时以具体设计详图为准,不可盲目照搬,详图如下:

3、二次结构后置筋:13J104第97页:与主体钢筋一起的   " 预埋锚筋可采用后置筋的方式代替,直径深度不宜少于15d",详见具体设计图纸。   构造柱、水平系梁纵向钢筋采用绑扎搭接时,全部纵筋可在同一连接区段搭接,此时钢筋搭接长度50d。

    五 、施工要求
    1、设置混凝土构造柱的墙体应按绑扎钢筋→砌筑墙体 支设模板 浇筑构造柱混凝土的施工顺序进行。
    2、墙体与构造柱连接处宜砌成马牙槎。马牙槎伸入墙体60~100mm、槎高200~300mm并应为砌体材料高度的整倍数。

    3、构造柱两侧模板必须紧贴墙面,支撑必须牢固,严禁板缝漏浆。  