改变分接头位置,就是改变变压器的匝数,也即改变变压器的变比。变比K=W1/ W2=U1/U2,很容易看出:分头在一次侧,改变一次侧线圈匝数改变K,K值一改变,加同样的电压U1情况下二次电压U2=U1/K自然起变化,这就起了调节电压的作用。
如:一台6000±5%/400的降压变压器,分接头放在额定电压位置室,变比K=6000/400=15,这时当高压侧加6000伏时,低压电压为400伏,现在要降低二次电压,根据公式U2=U1/K来看,应增加K,也即增大K,也即增大高压侧的匝数,调分接头旧应该往+5%这个分接头调,这时,变比K=6300/400=45.8,二次电压就可以调到6000/15.5=380伏。
从原理上讲,抽分头从哪一侧抽都可以,但一般无激磁(无载)调压变压器抽分头都在高压侧,这是因为:
①变压器高压线圈套在低压线圈外面,抽头抽出和连接更方便。
②高压侧电流小,引出线和分接开关的载流部分可以截面小些,接触不良的问题也较易解决。
一次线圈的各相的尾端有3个端子,其中2个是抽头,中间的匝数为100%,其它的两个为105%、95%。
三相共有9个线端,都接到分接开关上。如果旋到使三个100%的端子联结到一起,对应的一次电压比如是10kV,那么,如果旋到使三个105%的端子联结到一起,对应的一次电压就是10.5kV,使三个95%的端子联结到一起,对应的一次电压就是9.5kV,这样,由于一次的匝数改变了,那么变比就变了,一次的匝数多了,二次的电压就下降了,这样,二次的电压就相应的降低或升高了,表现为调压的作用。注意,应该在变压器完全无电的情况下来调节,所以又叫无载调压开关、无激磁分接开关。
电力系统的电压是随运行方式及负荷大小的变化而变化的,电压过高或过低,都会影响设备的使用寿命的。因此为保证供电质量,必须根据系统电压变化情况进行调节。改变分接头就是改变线圈匝安息。即改变变压器的变化,亦改变了电压,故起到调压作用。
如何调整变压器分接头?
调节变压器分接头,实际上就是改变变压器两端的变比,所以就只要改变接入的线圈闸数就可以改变变比。
一档:10500V,二档:10000V,三档:9500V。
把开关拨到一档表示:高压在10500V时,低压输出400V。把开关拨到二档表示:高压在10000V时,低压输出400V。把开关拨到三档表示:高压在9500V时,低压输出400V。即一档输出电压最低,三档输出电压最高。
所以,变压器在调压时是高往高档调、低往低档调的。也就是说,当输出电压过高时将变压器的调压档位往高调,输出电压过低时将变压器档位往低调。