土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 混凝土层间接槎这样施工,不渗不漏!

混凝土层间接槎这样施工,不渗不漏!

发布于:2023-08-24 16:59:24 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
混凝土层间接槎如何施工      

         

建筑工程混凝土主体层间接槎施工中,传统的支模方式容易出现胀模漏浆现象,造成工程观感质量差、渗水现象等问题。对此,山东天齐置业集团在现浇混凝土结构柱或剪力墙层间接搓施工中,采取底部预埋螺栓,使底部模板更加牢固,拆除模板后采用聚氨酯防水涂料处理,保证了混凝土质量,杜绝了层间渗漏问题的发生。结构柱或剪力墙模板支设时在顶部预先预留螺杆,支设上层模板时向下挂加固;加固前下方部位固定分流斜板,最后采用聚氨醋防水涂料处理。


第一部分          
工艺流程及操作要点          

预留螺栓孔→模板支设→龙骨固定→设置导流板→接搓处理→防水涂料涂刷


01  预留螺栓孔


结构柱或剪力墙模板支设时,在下层顶部200~300mm位置预埋螺栓孔,预埋的螺栓间距宜控制在500~800mm。


层间接槎示意图


预埋螺栓孔示意图              


02  模板支设


下层混凝土浇筑完成及模板拆除后,在下层混凝土顶部接楼位置粘贴5mm厚的海绵胶条。


粘贴海绵条              


03  龙骨固定


紧固上层模板时预埋的螺栓处需用木方或钢管做龙骨,次龙骨下落安装于下层顶部预埋的螺栓位置,同结构柱或剪力墙模板一同加固。


龙骨固定              


04  设置导流板


导流板采用木胶板和木方,在预埋螺栓下方固定,斜板用三合板或木胶板制作,与墙体交接部位用胶带粘牢,固定三合板时沿结构柱或剪力墙墙每500mm设一支撑点,分流斜板与墙体之间角度一般不超过45°。


导流板设置


05  接茬处理


混凝土浇筑、模板拆除后,将海绵胶带用腻子刀清除,局部出现流浆用花锤铲平,将层间接桂清理干净。


基层清理


接槎拆模后效果


06  防水涂料涂刷


最后涂刷两遍1.5mm聚氨酷防水涂料,宽度为200mm。


聚氨酯防水示意图


层间第一遍聚氨酯防水


层间第二遍聚氨酯防水


层间聚氨酯防水完成效果


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

装配式施工

返回版块

9389 条内容 · 122 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《2021年全国装配式建筑发展报告》节选之“正打预制双面叠合夹心剪力墙工艺工法”介绍

2021年是国家“十四五”战略规划开局之年,全国各地都在部署装配式建筑和绿色建筑的发展规划。 为提高 建设装配式建筑 和 绿色建筑 的积极性,国家部委和各省市密集出台了一系列激励政策,包括:财政补贴、优先评奖、信贷金融支持、减免城市配套费用等。推进以装配式建筑、智能建造为代表的新型建筑工业化,是推动形成绿色低碳节能环保的生产方式,带动国内建筑业全面转型升级的必然选择。

回帖成功

经验值 +10