土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 检验批资料填写流程,资料员必备技能!

检验批资料填写流程,资料员必备技能!

发布于:2023-09-01 11:54:01 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]

检验批



 
填写流程  
 
1、检验批容量  
【检验批容量】指本检验批的工程量,按工程实际填写,计量项目和单位按专业验收规范或验收方式确定。  
例: 模板安装检验批,   容量为  20 件,是此检验批涉及到的构件数量是20 个,统计检验批涉及到的墙、柱、梁、板等构件数量;  
 

 
2、检验批最小 / 实际抽样数量  
【最小抽样数量】指验收项目的最小检查量;依据专业验收规范相关条款确定。  
检验批容量和最小抽样数量的规定  
GB50300-2013:检验批容量和最小抽样数量的规定  
一、检验批的容量  
检验批划分完成后需要确定检验批容量,检验批容量是由数值与单位组成的,根据施工习惯,一般检验批容量填写有以下几种方式:  
1.检验批容量为当前施工段的主要工程量,具体表现是,混凝土浇筑时检验批容量为“m3”,钢筋安装时检验批容量为“t ”。  
2.检验批容量为当前施工段的施工范围,可以理解为当前施工段的水平投影面积,具体表现是,混凝土浇筑、钢筋安装和模板安装时检验批为“m2”。  
3.检验批容量为当前施工的构件数量,具体表现是,混凝土浇筑框架柱时检验批容量为“根”,门窗安装时检验批容量为“樘”。  

 
二、最小抽样数量  
最小抽样数量的确定及填写要求大致分为以下七种情况,以《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 举例说明。  
1. 全数检查,如下:  
4.2.1 钢材、钢铸件的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。进口钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准的要求。  
检查数量:全数检查。  
检验方法:检查质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。  
2 .需要用试验报告和材质证明、隐蔽验收记录,施工记录和试验记录等来描述的项目,如下:  
4.2.2 对属于下列情况之一的钢材,应进行抽样复验,其复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。  
国外进口钢材;  
钢材混批;板厚等于或大于 40mm,且设计有 Z 向性能要求的  
厚板;  
建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所  
采用的钢材;  
设计有复验要求的钢材;  
对质量有疑义的钢材。  
检查数量:全数检查。  
检验方法检查复验报告。  
3 . 定数或百分比抽样,如下:  
4.2.3 钢板厚度及允许偏差应符合其产品标准的要求。  
检查数量:每一品种、规格的钢板抽查 5 处。  
检验方法:用游标卡尺量测。  
4 . 资料全查,定数抽样,如下:  
5.2.5 T 形接头、十字接头、角接接头等要求熔透的对接和角对接组合焊缝,其焊脚尺寸不应小于 t/4;设计有疲劳验算要求的吊车梁或类似构件的腹板与上翼缘连接焊缝的焊脚尺寸为 t/2 ,且不应大于 10mm 。焊脚尺寸的允许偏差为 0mm~4mm 。  
检查数量:资料全数检查;同类焊缝抽查 10%,且不应少于 3条。  
检验方法:观察检查,用焊缝量规抽查测量。  
5 . 有两种限定方法的定数抽样,如下:  
4.9.3 防腐涂料和防火涂料的型号、名称、颜色及有效期应与其质量证明文件相符。开启后,不应存在结皮、结块、凝胶等现象。  
检查数量:按桶数抽查 5%,且不应少于 3 桶。  
检验方法:观察检查。  

 
6 . 多种限定方法抽查,同检测项目内多种构件,如下:  
5.2.8 二级、三级焊缝外观质量标准应符合本规范附录 A 中表 A.0.1 的规定。三级对接焊缝应按二级焊缝标准进行外观质量检验。  
检查数量:每批同类构件抽查 10%,且不应少于 3 件;被抽查构件中,每一类型焊缝按条数抽查 5%,且不应少于 1 条;每条检查 1 处,总抽查数不应少于 10 处。检验方法:观察检查或使用放大镜、焊缝量规和钢尺检查。  
7 . 在附录 B 及相关专业验收规范未涵盖的分项工程和检验批,由相关单位及专家制定验收方案,采用计数抽查时应按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 的表 3.0.9 的规定确定最小抽样数量。  
【实际抽样数量】指现场验收时相关项目的实际检查量;不得小于最小抽样数量;依据现场检查的原始记录确定。原始记录由质检人员、工长和专业监理填写;  
最小抽样  / 实际数量填充可以分为三类:  
(一)不用填写  
1) 对于材料、设备及工程试验类规范条文,非抽样项目;2) 本次检验批验收不涉及此验收项目  
 
(二)全  / 实际数量  
对于抽样项目但样本为总体时,需要全部检查,有多少处,查多少处,写入全/实际数量1) 例如“全 /10 ”,“10”指本检验批实际包括的样本总量;2) 实际抽样数量,可根据工程验收方式灵活填写  
(三)最小  / 实际抽样数量  
对于抽样项目且按工程量抽样时,最小/实际抽样数量  
1) 例如“ 5/5 ”,即按工程量计算最小抽样数量为5;实际抽样数量为52) 实际抽样数量可根据工程验收实情修改  
 
3、检查记录  
1)抽样检查的项目,文字描述,多为材料、设备及工程试验类规范。  
2)计数抽样检查,抽查5处,合格4处或者抽查5处,全部合格  
3)本次不涉及,/  
4)共5处,检查5处,合格4处或者检查5处,合格5处,全部合格。一处明显不合格的个体,已整改,复查合格或一处明显不合格,未整改,复查不合格。  

 
4、检查结果  
1)采用文字描述方式的验收项目,合格打√,不合格打 X  
2)抽样主控项目,无论定性还是定量,合格打√,不合格打 X  
3)一般项目,100%,每个项目都要80%以上(混凝土保护层90%以上),其余20%,不能大于1.5倍,钢结构1.2倍  
4)不涉及此验收项目,此栏写 /  
   
5、施工单位检查结果  
施工单位质量检查员按依据的规范、规程判定该检验批质量是否合格,填写检查结果。填写内容通常为"合格"、"不合格"、“符合要求”、“不符合要求”,“主控项目全部合格,一般项目符合验收规范(规程)要求”等评语。  

 
备注:  
施工单位检查结果由施工单位项目专业质量检查员填写。如果检验批中含有混凝土、砂浆试件强度验收等内容,一般应待试验报告出来后再作判定。项目专业质量检查员和专业工长应签字确认并按实际填写日期。  
    
  • 隔壁王同学

    感谢分享,很有用

    2023-09-01 17:34:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.66 万条内容 · 336 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水利工程竣工图编制

一、竣工图编制要求 1、竣工图是建设项目档案的重要组成部分,必须做到完整、正确、清晰、系统、修改规范、签字手续完备。项目法人应负责或委托有资质的单位编制总平面图和综合管线竣工图,并应在档案验收前,完成项目总平面图的编制工作。施工单位应以单位工程或专业为单位编制竣工图。如果施工单位委托设计单位编制竣工图的,应明确规定施工和监理单位的审核和确认责任。 2、竣工图应真实反映工程项目验收的实际情况。有关单位和责任人应严格履行签字手续。每套竣工图应附目录、编制说明及鉴定意见。

回帖成功

经验值 +10