土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 卫生间防水这样施工,不渗不漏!

卫生间防水这样施工,不渗不漏!

发布于:2023-10-13 11:07:13 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卫生间防水施工如果做不好,就会出现渗漏质量通病,不仅影响业主正常使用,还极易造成邻里关系矛盾,后期维修难度大成本高,因此,卫生间防水施工务必重视,严把工序质量。


1
基层处理



防水层施工前应对基层进行处理,将阴角抹成圆弧或45°坡角。当板面平整度较差时,应做找平层。基层表面结实平整,无浮浆,无起砂、裂缝现象。基层表面不得有积水,含水率<9%。



 
管根、地漏与基层交接部位预留宽10mm,深10mm的环形凹槽,槽内嵌填密封材料;或者用微膨胀细石混凝土分两次封堵。



 
2
防水层施工



防水涂料与基层处理剂应配套,基层处理剂涂刷均匀、不堆积、不流淌;阴阳角、管根、地漏、设备基础等部位做附加层;防水涂料应薄涂、多遍施工,前后两遍涂刷方向垂直,涂层厚度均匀,不得漏涂或堆积;待前一遍涂料固化后方可进行后一遍涂料涂刷;涂刷时,先涂刷立面,后涂刷平面。


涂完第一遍膜(中层)后,一般需固化5h以上,至指触基本不粘时,再按垂直方向进行第二遍(面层)涂膜,第二遍涂膜之前阴角部位设置纤维布。为增强防水层与粘结贴面材料(如瓷砖等)的水泥砂浆之间的粘结力,在中层涂层固化前,在其表面稀撒干净的石渣(直径为2mm),固化后施作面层。



 
3
细部处理



阴角、地漏及穿楼板的套管均应涂刷附加层,每一侧150;注意穿墙管道处应涂刷到位。



 
将涂膜材料均匀涂刷在基层表面上,涂刷时不得堆积或露白见底,涂布量以0.2~0.3kg/m2为宜,底涂固化5h以上。


卫生间防水层施工时应向门口处延伸不小于300mm。


一般处墙面防水涂膜高度不小于300mm,花洒处防水涂膜高度不小于1800mm。


4
质量检查



? 观感质量检查

涂膜防水层应与基层粘结牢固,表面平整、涂刷均匀,不得有流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷。


? 涂膜厚度检查  

用壁纸刀切20×20方块,用游标卡尺测量其厚度。



 
? 蓄水试验

涂膜防水成膜固化以后进行蓄水试验,蓄水高度≥20mm,蓄水时间不得少于24h。蓄水高度一定要将阴角覆盖。


这个家伙什么也没有留下。。。

装饰装修施工

返回版块

10.77 万条内容 · 370 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

装修小白卫生间基层需要解惑

卫生间找平,外圈找高了一圈,是有什么作用吗

回帖成功

经验值 +10