土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 收藏!消防喷淋头的布置及规范问答

收藏!消防喷淋头的布置及规范问答

发布于:2023-11-10 15:58:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

标准的规范数字,大家一定要牢记。

一般规定

    4.1.1各危险等级建筑、构筑物的自动喷水灭火系统,每只标准喷头的保护面积、喷头间距,以及喷头与墙、柱面的间距,应符合表4.1.1的规定。 

4.1.2喷头溅水盘与吊顶、楼板、屋面板的距离,不宜小于7.5厘米,并不宜大于15厘米,当楼板、屋面板为耐火极限等于或大于0.50小时的非燃烧体时,其距离不宜大于30厘米。注:吊顶型喷头可不受上述距离的限制

    4.1.3布置在有坡的屋面板、吊顶下面的喷头应垂直于斜面,其间距按水平投影计算。当屋面板坡度大于1:3并且在距屋脊75厘米范围内无喷头时,应有屋脊处增设一排喷头。

    4.1.4喷头溅水盘布置在梁侧附近时喷头与梁边的距离,应按不影响喷洒面积的要求确定。

    4.1.5在门窗口处设置喷头时,喷头距洞口上表面的距离不应大于15厘米;距墙面的距离不宜小于7.5厘米,并不宜大于15厘米。

 

仓库的喷头布置

    4.2.1喷头溅水盘与其下方被保护物的垂直距离,应符合下列要求:

    1.距可燃物品的堆垛,不应小于90厘米;

    2.距难燃物品的堆垛,不应小于45厘米。

    4.2.2在可燃物品或难燃物品堆垛之间应设一排喷头,且堆垛边与喷头的垂线水平距离不应小于30厘米。

    4.2.3高架仓库的喷头布置除应符合本规范第4.2.1条和4.2.2条的要求外,尚应符合下列要求:

    1.设置在屋面板下的喷头,间距不应大于2米;

    2.货架内应分层布置喷头。分层布置喷头的垂直高度,当储存可燃物品时,不应大于4米;当储存难燃物品时,不应大于6米;

    3.分层板上如有孔洞、缝隙,应在该处喷头上方设置集热板。

    4.3.2室内净空高度超过8米的大空间建筑物,在其顶板或吊顶下可不设喷头。

    4.3.3装有自动喷水灭火系统的建筑物,其吊顶至楼板或屋面板的净距大于80厘米的闷顶和技术夹层,当其内有可燃物或装设电缆、电线时,应在闷顶或技术夹层内设置喷头。

    4.3.4在自动扶梯、螺旋梯穿过楼板的部位,应设置喷头或采用水幕分隔。

    4.3.5装有自动喷水灭火系统的建筑物、构筑物,与其相连的下列部位应布置喷头:

    1.存放、装卸可燃物品的货棚;

    2.运送可燃物品的通廊。

    4.3.6装有自动喷水灭火系统的建筑物、构筑物内,有下列情况的部位应布置喷头:

    1.宽度大于80厘米的挑廊下面;

    2.宽度大于80厘米的矩形风道或直径大于1米的圆形风道下面。

 

消防侧喷头规范问答

    Q消防水喷淋中侧喷喷头是否按两个普通喷头计算?

    A答:不是。任然是按一个计算。

    Q建筑消防喷淋侧喷喷头和下喷喷头如何布置?

    A答:侧喷可用于轻危险级和中危1级场所,一般用于旅馆客房或小办公室,保护面积看下自动喷水灭火图集,下喷和直立型一样布置,吊顶型喷头可不考虑梁等障碍物的影响多看看规范。

    Q侧装消防喷淋可不可以斜着安装?

    A答:它的管道可以斜着安装,但侧喷的喷头不能斜着安装,理由是其保护范围受到影响,只能改为下喷。不可以,喷头的安装方式由其型号出厂就已经定好了的,因为它的布水曲线是特定的,侧喷也一样,水平安装的侧喷只能水平安装。

    Q消防侧喷喷头怎样安装?

    A答:安装方法都是一样的,使用工具安装到支管上就行。但对其设置和放置位置是有要求的。侧喷分为水平侧喷和垂直侧喷安装方法跟直立型上喷是一样的安装到管道上就可以了但它的喷水曲线、保护方位是有规定的具体可以。

    Q消防喷淋上喷侧面有梁怎么办?

    A答:按《自动喷水灭火系统设计规范》中喷头布置规定,通过计算确定。

    Q消防自喷隐敝式喷头怎样安装?

    A答:是和其他喷头一样的安装方法,消防单位去度尺做下喷管、开孔,接着等装修单位封板,等装修单位调好龙骨和确定好封板厚板安装方法。

    Q消防自喷喷头有横向安装的吗?

    A答:有啊,宾馆经常用到。边墙型喷头。

    Q建筑消防喷淋侧喷喷头和下喷喷头如何布置?

    A答:侧喷可用于轻危险级和中危1级场所,一般用于旅馆客房或小办公室,保护面积看下自动喷水灭火图集,下喷和直立型一样布置,吊顶型喷头可不考虑梁等障碍物的影响。在《自动喷水灭火系统设计规范》7.1.3规定的是溅水盘距离顶板的距离不大于三十公分,若是梁下则是小于10公分大于2.5公分。事实上在现场,若是上喷,溅水盘离顶板7-15公分,下喷则是20公分左右。当火灾发生时,热气上升顶板就相当于集热罩,喷头与顶板距离越近,温度越高,喷头的玻璃球就越容易爆裂。预警性和灭火及时性也能达到预期效果。《自动喷水灭火系统设计规范》的7.2.3条规定当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m,其下方应增设喷头。

    Q消防喷淋安装规范的直立型喷头立管离顶板最大距离是多少?

    A答:根据:《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2001 7.1.3除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。

    Q按规范要求消防喷淋需多少平方安装几个,烟感多少平方?

    A答:布置喷头不是需多少平方安装几个的问题那么简单。首先要确定建筑物的性质是民用建筑还是厂房或仓库,然后确定危险级别,再确定是上喷还是下喷还是侧喷,如果天面不吊顶在梁间如何布置等等因素都使多少平方安装一个喷头成为不确定数。还是按图施工或按自动喷水灭火系统规范和火灾自动报警系统设计规范进行设计。

    Q消防喷淋系统侧喷头怎么布置?

    A答:消防喷淋里面侧墙式自动喷洒头距离天花板有要求吗?有的话按自动喷水消防系统规范的规定,侧喷喷淋头距离天花的高度为150-300mm。《自动喷水灭火系统设计规范》7.1.14直立式边墙型喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于100mm,且不宜大于150mm,与背墙的距。在75-150mm之间。与顶板的距离要求是为了让喷头在热量聚集的区域,便于尽快让玻璃球爆裂后喷出水。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 704 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防喷淋头的安装间距与规范,你知道吗?

自动喷水灭火系统设计,应根据建筑物、构建物的功能,火灾危险性以及当地气候条件等特点,合理选择喷水灭火系统类型,做到保障安全、经济合理、技术先进。         7-1一般规定     7.1.1:喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范

回帖成功

经验值 +10