在自动喷水灭火系统章节中对于喷头溅水盘与顶板/保护对象之间的距离往往是每年的高频考点,为方便大家更有效的学习,小编帮各位学员梳理总结一下:
一、除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外
①直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm~150mm,并应符合下列规定:
当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为25mm~100mm。密肋梁板下方的洒水喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离应为25mm~100mm。
梁或其他障碍物底面下方
当在梁间布置洒水喷头时,洒水喷头与梁的距离应符合《自动喷水灭火系统设计规范》的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。
梁间布置喷头示意图
②直立型、下垂型早期抑制快速响应喷头、特殊应用喷头和家用喷头溅水盘与顶板的距离应符合下表一的规定。
二、通透性吊顶场所洒水喷头的布置
装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,并应符合下列规定:
①通透性吊顶开口部位的净宽度不应小于10mm,且开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度;
②喷头间距及溅水盘与吊顶上表面的距离应符合下表二的规定。
三、边墙型洒水喷头的布置
表三 边墙型洒水喷头溅水盘与顶板和背墙的距离
四、图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方洒水喷头的布置
图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离不应小于0.30m,喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于下表的规定。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.33 万条内容 · 704 人订阅
阅读下一篇
喷淋头的安装间距是多少?各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品,其数量不应小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。 消防喷淋头的安装间距:喷头与喷头之间距离不能小于2m,也不能大于4m。DN150管道可以最大承受800个喷头,一般情况下DN100管道可以承受64个喷头,DN80管道可以承受32个喷头,DN65管道可以承受12个喷头,DN50管道可以承受8个喷头,DN40管道可以承受4个喷头,DN32管道可以承受3个喷头,DN25管道可以承受1个喷头。