土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ CAD软件中怎么绘制矩形喷头?

CAD软件中怎么绘制矩形喷头?

发布于:2023-11-15 10:33:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

使用国产CAD制图软件在给排水CAD图纸中绘制喷头时,可以根据自身需求选择不同的喷头布置方式。那么如果想要按照矩形或者菱形的方式布置喷头该如何进行操作呢?很简单。下面就让小编来给大家介绍一下矩形喷头功能的相关CAD教程吧!

浩辰CAD给排水软件中矩形喷头功能包括“矩形布置”和“菱形布置”两种布置方法。

注:对话框中管道标高均为连接喷头管线的标高,喷头比例,用于调整绘图时喷头的图块大小。

给排水CAD图纸:矩形喷头

首先打开浩辰CAD给排水软件,然后找到并运行【消防】菜单中的【矩形喷头】命令,弹出【矩形布喷头】对话框。

用户可对布置形式、接管方式、喷头形式、管道标高、喷头比例等进行设置。布置形式包括“动态布置”、“行列布置”、“定距布置”三种布置方式。

(1)动态布置:

用户在布置过程中可把一个不规则的房间划分成几个规则的矩形小房间(如图2为一个防火分区),只需先后点取矩形房间的对角,便可实现喷头的均匀布置。布置时可动态显示喷头距端墙以及相邻喷头的间距。

图1 图2

注:软件布置的喷淋距端墙间距不小于600mm且不大于最大行(列)距的一半,相邻两喷头的间距不小于2.4米是符合规范要求的,相邻两喷头的最大行距与列距可由用户根据危险等级输入控制。

(2)行列布置

用户确定喷淋的行数和列数,点取房间对角,便可实现喷淋的均匀布置。在布置过程中,可动态显示喷头距端墙以及相邻喷头的间距,喷淋距端墙间距不小于 600mm,相邻喷淋的间距根据房间的大小及喷淋的行列数均匀分配。

(3)定距布置

定距布置功能的一个主要用途在于仅设置单排喷淋头的走道。在布置过程中,末尾喷头与相邻喷头的间距有可能因为布置的房间而改变。

给排水CAD图纸:菱形喷头

菱形布置的具体操作同“矩形布置”。需要注意的是,用户在切换到菱形布喷头时,最大行距与列距跟着作了相应的改变,用户也可根据危险等级输入确定。

菱形布置中如果有个别不能布置的情况出现,是因为按规范无法算出位置,此时请改用矩形布置。使用矩形布置亦然,但此种情况比较少见。

以上就是绘制给排水CAD图纸的过程中按照矩形/菱形方式布置喷头的相关操作技巧,感兴趣的小伙伴可以和小编一起学习给排水CAD制图。


  • 放水发电
    放水发电 沙发

    资料还不错,支持与感谢能上传分享宝贵资料

    2023-11-15 10:52:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 703 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

烟感、喷淋的设置要求

烟感的设置要求: 1. 每个房间均需要设置烟感,并宜靠近进门处安装;每个烟感的保护半径不大于6m; 2. 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m; 3. 烟感周围0.5m内,不应有遮挡物,即灯具、喷淋等。 4. 房间被书架、设备或隔断等分离,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间的净高的5%,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器。 5. 探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装,探测器至多孔送封顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。