《自动喷水灭火系统设计》图示19S910,设计说明节选
3.1.11.6 装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,并符合相关布置要求。(当≤70%时,吊顶内和下方均布置喷头。)
江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答 节选
32、《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第7.1.13条,通透性吊顶当通透面积占吊顶面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,如透面积占吊顶面积的比例不大于70%时,是否要上下喷?如吊顶内没有可燃物时,喷头是否仅设置在吊顶下即可?
答:如通透性吊顶面积占吊顶面积的比例不大于70%,即使吊顶内没有可燃物,也应在吊顶的上、下设置喷头,且吊顶下的喷头上方应设挡水板。
山西省民用建筑工程消防设计审查难点解析 (2022)版
7.4.4 通透性吊顶场所,当通透面积占吊顶总面积的比例不大于70%时,在吊顶上下方均应布置喷头。
建筑给水排水设计统一技术措施(2021)版
11.5 喷头布置
当吊顶上方和下方同时布置洒水喷头时,应注意以下要求:
1. 装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统的喷水强度应按“喷规”表5.0.1、表5.0.4-1~表5.0.4-5规定值的1.3倍确定,且喷头布置应按“喷规”第7.1.13条的规定执行。
2. 报警阀组控制的洒水喷头数计算,仅需将数量较多一侧的洒水喷头计入报警阀组控制的洒水喷头总数,所以吊顶的上方和下方应分别计算,并以较大者为准。
3. 安装在吊顶下方的洒水喷头应设置挡水板,挡水板可设置在吊顶的内侧。
经典正确做法参考
《自动灭火工程》91SB12-1 图 4.2
经典正确做法
范例
传统教条做法
范例