土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防喷淋系统什么时候需要设置“上下喷”?

消防喷淋系统什么时候需要设置“上下喷”?

发布于:2023-11-15 10:42:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

《自动喷水灭火系统设计》图示19S910,设计说明节选

3.1.11.6 装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,并符合相关布置要求。(当≤70%时,吊顶内和下方均布置喷头。)

图片

图片

江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答 节选

2.4 自动喷水灭火系统

32、《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第7.1.13条,通透性吊顶当通透面积占吊顶面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,如透面积占吊顶面积的比例不大于70%时,是否要上下喷?如吊顶内没有可燃物时,喷头是否仅设置在吊顶下即可?

答:如通透性吊顶面积占吊顶面积的比例不大于70%,即使吊顶内没有可燃物,也应在吊顶的上、下设置喷头,且吊顶下的喷头上方应设挡水板。

山西省民用建筑工程消防设计审查难点解析 (2022)版

7.4 自动灭火系统

7.4.4 通透性吊顶场所,当通透面积占吊顶总面积的比例不大于70%时,在吊顶上下方均应布置喷头。

建筑给水排水设计统一技术措施(2021)版

11.5 喷头布置

当吊顶上方和下方同时布置洒水喷头时,应注意以下要求:

1. 装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统的喷水强度应按“喷规”表5.0.1、表5.0.4-1~表5.0.4-5规定值的1.3倍确定,且喷头布置应按“喷规”第7.1.13条的规定执行。

2. 报警阀组控制的洒水喷头数计算,仅需将数量较多一侧的洒水喷头计入报警阀组控制的洒水喷头总数,所以吊顶的上方和下方应分别计算,并以较大者为准。

3. 安装在吊顶下方的洒水喷头应设置挡水板,挡水板可设置在吊顶的内侧。

经典正确做法参考

《自动灭火工程》91SB12-1 图 4.2

图片

经典正确做法

范例

图片

传统教条做法

范例

图片

图片

如有侵权,请联系删除(来源:网络,版权归原作者)

  • 放水发电
    放水发电 沙发

    图集里已有阐述,资料还不错,支持与感谢能上传分享宝贵资料

    2023-11-15 10:49:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 704 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

喷淋头上喷和下喷的区别?如何分辨上喷和下喷?

自动喷水灭火系统中喷淋头是核心组成部分之一,下喷、上喷、边墙式、隐蔽式等又为常见的喷淋头。 如上图从左往右,依次为下喷、上喷、边墙式这三种。 外观看,最右边的外观区别最容易分辨(溅水盘),其就是边墙式喷头,这种喷头在酒店宾馆房间是比较常见的。   现在主要说一说上喷和下喷区别是什么,怎么分辨上喷和下喷。 上喷安装图(大家观察一下地下车库、就是这种) 下喷安装图(大家观察一下有吊顶的房间、就是这种)

回帖成功

经验值 +10