下喷:有吊顶的、车库梁下(带集热罩)
上喷:无吊顶的、格栅吊顶.
侧喷:一般用于办公室、居室、立体车库
吊顶上高度大于800mm,且有可燃物时,吊顶内设上喷.吊顶下喷。
侧喷:宾馆、饭店标准间长度大于3m,应侧喷K115.若小于3m,采用K80侧喷。用于立体车库侧喷,那是异化使用,不属正宗.
图片左边的是上喷喷头,右边是下喷喷头,不能随便更换,因为上喷用于无吊顶的场所,距顶距离为75MM-150MM,顶罩起了部分集热的功能,且约85%的水喷向下方,如果换了右边的,就变成喷向上方了,直接影响到灭火效果.这是不允许的。一般都不注意,以为可以随便换,其实这是很关键的
ZSTX15-68度 下垂喷头68℃, K=80 ZG1/2"
ZSTP15/68普通喷头68℃, K=80 ZG1/2
ZSTZ15-68度 直立喷头68℃, K=80 ZG1/2
还有:ZSTB15/68 边墙喷头68℃, K=80 ZG1/2
开式喷头是指下带热敏元件的喷头。
这种喷头无感温元件也无密封组件,喷水动作由阀门控制。工程上常用的开式喷头有开启式、水幕式及喷雾式三种。
(1)开启式洒水喷头。这种喷头就是无释放机构的洒水喷头,与闭式喷头的区别就在于没有感温元件及密封组件。它常用于雨淋灭火系统。按安装形式可分为直立型与下垂型,按结构形式可分为单臂和双臂两种。
(2)水幕喷头。这种喷头喷出的水呈均匀的水帘状,起阻火、隔火作用.水幕喷头有各种不同的结构形式和安装方法。
(3)喷雾喷头。这种喷头喷出水滴细小,其喷洒水的总面积比一般的洒水喷头大几倍,因吸热面积大,冷却作用强,同时由于水雾受热汽化形成的大量水蒸气对火焰也有窒息作用.喷雾喷头主要用于水雾系统。中速型多用于对设备整体冷却灭火,而高速型多用于带油设备的冷却灭火。
闭式喷头
通过封闭喷水口的感温元件动作而开启自动喷水的喷头。由喷水口、感温元件和溅水盘组成。是闭式自动嘴水灭大系统的关健部件,起着探测火灾,喷水灭火的重要作用。按照感温元件材质分为易熔合全喷头和玻鹅球阀喷头。按照截水盘的形式分为下垂式、直立式、通用式、边墙式和装饰式,此外还可按照感沮级别分类。在不同环境温度场所内设置喷头时,应严格按照环境摄度来选用喷头沮级,一般喷头公称动作温度应比环境最高温度高30。C左右。