土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 格栅吊顶探测器和喷头

格栅吊顶探测器和喷头

发布于:2023-11-15 13:34:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

《火规》里火灾探测器的设置,《喷规》里喷头的布置和系统作用面积的计算等。具体如下:

《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)

6.2.18 感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的设置,应符合下列规定:

1 镂空面积与总面积的比例不大于15%时,探测器应设置在吊顶下方。

2 镂空面积与总面积的比例大于30%时,探测器应设置在吊顶上方。

3 镂空面积与总面积的比例为15%~30%时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定。

探测器设置在吊顶上方且火警确认灯无法观察时,应在吊顶下方设置火警确认灯

5 地铁站台等有活塞风影响的场所,镂空面积与总面积的比例为30%~70%时,探测器宜同时设置在吊顶上方和下方

《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2017)

5.0.13 装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统的喷水强度应按本规范表5.0.1、表5.0.4-1~表5.0.4-5规定值的1.3倍确定,且喷头布置应按本规范第7.1.13条的规定执行。

7.1.13 装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,并应符合下列规定:

1 通透性吊顶开口部位的净宽度不应小于10mm,且开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度;

2 喷头间距及溅水盘与吊顶上表面的距离应符合表7.1.13的规定。

表7.1.13 通透性吊顶场所喷头布置要求

总结成表格更有助于记忆:


image.png

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 704 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

格栅吊顶喷头设置规范

格栅吊顶喷头设置是指对于格栅吊顶中的喷头进行合理的布置和设置,以保证空气流通、温度均匀和舒适度的要求。下面是格栅吊顶喷头设置的一些建议规范。 1. 喷头布局合理。格栅吊顶的喷头应该均匀布置,确保整个空间内的空气流通均匀。布局时要特别注意面积较大的房间,需要增加喷头数量来保证流通效果。 2. 喷头位置合适。喷头应该放置在较高的位置,通常为吊顶下方或墙面上方;同时也要避免喷头直接面对人体,防止破坏舒适度。

回帖成功

经验值 +10