1.问题描述
1)当镂空面积超过70%时,在格栅吊顶下方设置喷头【图示1】
2)当镂空面积小于70%的,仅在格栅吊顶上方设置喷头【图示2】
2.规范要求
《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2017)规定:
7.1.13装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,并符合下列规定:
1通透性吊顶开口部位的净宽度不应小于10mm,且开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度;
2喷头间距及溅水盘与吊顶上表面的距离应符合表7.1.13的规定。【图示3】【图示4】
应对措施:当通透面积占吊顶总面积的比例不大于70%时,吊顶的上方和下方均应设置喷头,且吊顶下的喷头上方应设挡水板。
3.图示说明
1)错误做法
图示1
图示2
2)正确做法
图示3
图示4
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 719 人订阅
阅读下一篇
关于通透性吊顶!喷头!探测器如何设置在商场等公共建筑,由于内装修的需要,往往安装网格状、条栅状等通透性吊顶,这种吊顶在给空间带来美观的同时,会对自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统等消防设施的设置产生一定的影响,今天小编为同学们总结如下。先来认识一下什么是网格、栅板类通透性吊顶。 通过图片我们可以很直观的看出这些吊顶会阻挡洒水喷头喷水,同时吊顶距离顶板有一定距离,这就对喷头和探测器的安装位置以及储烟仓高度的计算产生影响。