土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 格栅吊顶部位喷头怎么装?

格栅吊顶部位喷头怎么装?

发布于:2023-11-15 13:39:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

1.问题描述

1)当镂空面积超过70%时,在格栅吊顶下方设置喷头【图示1】

2)当镂空面积小于70%的,仅在格栅吊顶上方设置喷头【图示2】

2.规范要求

《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2017)规定:

7.1.13装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方,并符合下列规定:

1通透性吊顶开口部位的净宽度不应小于10mm,且开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度;

2喷头间距及溅水盘与吊顶上表面的距离应符合表7.1.13的规定。【图示3】【图示4】



应对措施:当通透面积占吊顶总面积的比例不大于70%时,吊顶的上方和下方均应设置喷头,且吊顶下的喷头上方应设挡水板。

3.图示说明

1)错误做法



图示1



图示2

2)正确做法



图示3



图示4

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于通透性吊顶!喷头!探测器如何设置

在商场等公共建筑,由于内装修的需要,往往安装网格状、条栅状等通透性吊顶,这种吊顶在给空间带来美观的同时,会对自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统等消防设施的设置产生一定的影响,今天小编为同学们总结如下。先来认识一下什么是网格、栅板类通透性吊顶。 通过图片我们可以很直观的看出这些吊顶会阻挡洒水喷头喷水,同时吊顶距离顶板有一定距离,这就对喷头和探测器的安装位置以及储烟仓高度的计算产生影响。

回帖成功

经验值 +10