土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 全汇总!消防设施中各类管道管径总结!

全汇总!消防设施中各类管道管径总结!

发布于:2023-11-15 13:54:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

消防各类管径全汇总!

在消防给水中,各式各样的管径先后分散学习使各位学员一度头晕脑胀,记住了前面又忘记了后面,还不知道各类管径之间的关系,那么今天小编就为大家把消防给水部分的各类管径给大家罗列出来,以供大家后期进行集中复习。

我们按照管径从大到小的顺序依次为大家进行罗列,最后用表格为大家总结:

一、DN200管径

    1、连接消防水鹤的市政给水管的管径不宜小于DN200

2、接市政消火栓的环状给水管网的管径不应小于DN150,枝状管网的管径不宜小DN200

二、DN150管径

    1当市政给水管网设有市政消火栓时,市政消火栓宜采用直径DN150的室外消火栓。

     三、DN100管径

    1)消防水泵吸水管和出水管压力表直径不应小于100mm,应采用6mm管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门;

2)室外消防给水管道的管道直径不应小于DN100mm,有条件的应不小于DN150mm

3)室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN100mm

4)消防水池进水管管径应经计算确定且不应小于DN100

5)高位消防水箱溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍,且不应小于DN100mm,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.5~2.5倍。

6)高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量出水要求,且不应小于DN100mm

7)报警阀处的排水立管宜为DN100     8)减压阀处的压力试验排水管道直径应根据减压阀流量确定,但不应小于DN100

四、DN75管径

1自动喷水灭火系统等自动水灭火系统末端试水装置处的排水立管管径,应根据末端试水装置的泄流量确定,并不宜小于DN75

五、DN65管径

1每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管。

六、DN32管径

1高位消防水箱进水管管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小DN32mm进水管宜设置液位阀或浮球阀。

七、DN25DN20DN10管径

1自动喷水灭火系统短立管及末端试水装置的连接管,其管径不应小于25mm。干式系统、预作用系统的供气管道,采用钢管时,管径不宜小于15mm;采用铜管时,管径不宜小于10mm

2)每个报警阀组控制的最不利点喷头处应设置末端试水装置,其他防火分区和楼层均应设置直径为25mm的试水阀。

3)水力警铃应设置在有人值班的地点附近或公共通道的外墙上,其与报警阀连接的管道直径应为20mm,总长度不宜大于20m


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 700 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

流量系数K=115的喷头,短立管管径必须采用DN32的吗?

【问】: 流量系数K=115的喷头,短立管管径必须采用DN32的吗? 【解答】: 关于这个问题,普遍的设计均为:当喷淋头流量系数K=115时,短立管管径均设计为DN32。查阅相关规范、图集等,并未得到流量系数K=115与短立管管径DN32的水力计算关系。资深消防专家刘植蓬老师对该问题的解读如下: 《喷规》8.0.10规定: 短立管及末端试水装置的连接管,其管径不应小于25mm。目的是为控制小管径管道的水头损失和防止杂物堵塞管道,本条提出短立管及末端试水装置的连接管的最小管径不小于25mm的规定(条文说明)。