土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防系统的排气阀安装要注意什么?

消防系统的排气阀安装要注意什么?

发布于:2023-11-21 15:29:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

问题描述

1)湿式系统排气阀未安装在配水干管顶部;

2)干式系统或预作用系统快速排气阀未安装在配水管的末端;

3)干式系统或预作用系统有压充气管道快速排气阀入口前未设置电动阀;

4)水平安装的电动排气阀组未设置固定支架,系统管网排气过程中产生的振动,会造成管路接口泄漏。【下图

图片

规范要求

1)《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2017)第 4.3.2 条第3、4 款。

4.3.2??自动喷水灭火系统应有下列组件、配件和设施:

    3??应设有泄水阀(或泄水口)、排气阀(或排气口)和排污口;

    4??干式系统和预作用系统的配水管道应设快速排气阀。有压充气管道的快速排气阀入口前应设电动阀。

2)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261-2017)第 5.1.15条第1款(内容为支架安装,本文略)、第5.4.7条。

    排气阀的安装应在系统管网试压和冲洗合格后进行;排气阀应安装在配水干管顶部、配水管的末端,且应确保无渗漏。

防治指南

1)排气阀应安装在配水干管顶部、配水管的末端,且应确保无渗漏;

2)干式系统和预作用系统的配水管道应设快速排气阀。有压充气管道的快速排气阀入口前应设电动阀;

3)管道应固定牢固阀门等组件应加设承重支架。

  • 放水发电
    放水发电 沙发

    这份资料还不错,感谢上传分享,学习一下

    2023-11-21 15:55:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 704 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

喷淋系统的报警阀组

一般规定 1. 自动喷水灭火系统应设报警阀组。保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统, 应设独立的报警阀组。水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋报警阀。 2. 串联接入湿式系统配水干管的其他自动喷水灭火系统,应分别设置独立的报警阀组,其控制的洒水喷头数计入湿式报警阀组控制的洒水喷头总数。 3. 干式消火栓系统的充水时间不应大于5min,并应符合下列规定: 1)在供水干管上宜设干式报警阀、雨淋阀或电磁阀、电动阀等快速启闭装置,当采用电动阀时开启时间不应超过

回帖成功

经验值 +10