土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 粉刷石膏抹灰工艺怎么施工?

粉刷石膏抹灰工艺怎么施工?

发布于:2023-11-21 16:55:21 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]


抹灰石膏作为近年来在国内发展起来的一种新型环保建筑材料,适用于各类建筑内墙墙面抹灰,特别用于混凝土墙体及加气砖墙体上直接施工效果尤为突出。


那么各位在工地上做抹灰石膏施工时最容易出现的问题是什么?不外乎以下六点:

 


究竟如何对石膏抹灰常见问题进行根治呢?本期分享内容为粉刷石膏抹灰常见质量通病及施工工艺:


01

抹灰石膏 质量问题为什么会出现?


抹灰石膏是以不低于60%质量比的半水石膏作为胶凝材料,掺入外加剂和集料制成的抹灰材料。


随着建筑业的快速发展,新型墙体材料以其轻质、高强、节能等特点,在建筑市场得到了大量运用,然而 找平材料更新速度远远跟不上墙体材料的更新速度 。 


传统的水泥砂浆抹灰 存在易开裂、空鼓、起砂、粘结性能差等缺点。此外,因凝结硬化慢,装修周期长,尤其是冬季施工,抹灰工序时间间隔较长,已成为快速装修的最大障碍。

 
 

传统水泥砂浆抹灰与成型的石膏抹灰对比△


 

与传统水泥砂浆相比,抹灰石膏的优势较大△


02

抹灰石膏施工时有哪些常见问题?


1、抹灰石膏出现粉化、空鼓、开裂


 

原因分析:

1)基层未进行界面处理,石膏中的水分被基层吸走导致粉化、粘结空鼓、表面开裂;


2)未分层进行批刮,单遍抹涂过厚,工人抹灰压力不均匀、不密实,导致粘结空鼓、开裂;


3)细部节点部位、交界面未进行加强处理,导致局部开裂;


4)养护不到位,冬季环境温度和基层温度过低,石膏无法充分凝,导致受冻开裂;夏季环境温度和基层温度过高,导致水分会发,无法正常凝固,导致粉化、开裂。


2、抹灰石膏出现气泡、鼓包


 

原因分析:

基层气孔封闭不到位,气孔中的水分和空气挥发,导致抹灰石膏出现气泡、鼓包。


这里留给大家一个问题,就是针对以上两大类问题,你知道要采取什么样的控制措施吗?


03

抹灰石膏怎么 标准施工?


1、两种抹灰石膏工艺施工流程:


1)机械喷涂抹灰石膏工艺

基层检查 → 界面处理 → 安装锚固件 → 设置冲筋 → 设置护角条 → 预留伸缩缝 → 第一次机械喷涂 → 铺设玻纤网格布 → 第二次机械喷涂 → 清洗设备 → 质量验收


2)手工抹灰石膏工艺

基层检查 → 界面处理 → 安装锚固件 → 设置灰饼 → 设置冲筋 → 设置护角条 → 预留伸缩缝 → 局部手工抹灰和铺设玻纤网格布 → 手工抹灰上墙 → 抹平 → 清洗设备 → 质量验收


2、基层检查


 


3、界面处理


1)当基层吸水性不均匀时应使用界面剂处理;

不同的基层(现浇混凝土、水泥砂浆、加气混凝土砌块等)应分别如何进行处理?


2)界面剂可无气喷涂、刷涂或滚涂覆盖全部基层表面,厚度不宜大于 2mm;


3)界面剂充分干燥后,方可进行下道工序。

   
   


4、网布增强


1)容易出现开裂的部位,应进行网布增强处理,需要选用的玻纤网类型和宽度;


2)玻纤网布应如何设置?


通常应放置于抹灰层的上半层并接近表面;

当铺设于已开裂的墙面或墙面有开裂危险时,应放置于抹灰层的底部。

 

玻纤网布处理部位△


5、灰饼及冲筋设置


1)抹灰饼时,灰饼宜为正方形,根据室内抹灰的要求,确定灰饼的正确位置。先抹上部灰饼,再抹下部灰饼,然后用激光定位仪进行垂直度与平整度的检查;


2)灰饼用抹灰石膏制作,相邻灰饼的间距宜为 1.2m~1.5m,且不大于 1.5m;


3)灰饼硬化后,用抹灰石膏冲筋,冲筋间距不大于1.5m;也可以安装定位条代替冲筋,两根定位条的间距不大于1.5m,定位条可以用抹灰石膏粘贴。

 


后期还有以下施工及注意事项:


6、护角条设置

7、预留伸缩缝

8、手工抹灰/机械喷涂抹灰

9、机械喷涂抹灰

10、局部修整

11、养护


04

抹灰石膏 质量鉴别


市场上抹灰石膏品牌众多,质量参差不齐,仅以价格难以区分质量好坏:

 


下列 4 种应用性能测试,可供参考:


1、过筛检查骨料


用筛子对粉刷石膏进行过筛,筛出骨料为砂子的不是轻质石膏,骨料为轻质玻璃微珠的产品为轻质石膏。

 


2、泡水观察骨料


将一定重量轻质石膏产品与水搅拌,观察骨料情况。轻骨料会漂在水面,重骨料会沉在容器底部。

 
 


3、拉伸粘结强度测试

4、涂布率测试