消防喷淋头:
消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。
根据GB5135.1.3.1中定义,洒水喷头是:在热的作用下,在预定的温度范围内自行启动,或根据火灾信号由控制设备启动,并按设计的洒水形状和流量洒水的一种喷水装置。
发生火灾时,消防水通过喷淋头均匀洒出,对一定区域的火势起到控制。
常见喷淋头类型有:下垂型、直立型、普通型与边墙型。
下垂型:
下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。保护有吊顶的房间,在吊顶下方布置喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头。
下垂型(下喷型)玻璃球洒水喷头
直立型:
直立型喷头直立安装在供水支管上,洒水形状为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,同时还有一部分喷向吊顶,适宜安装在移动物较多,易发生撞击的场所如仓库,还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶硼。(不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型。易受碰撞的部位,应采用带保护罩喷头或吊顶型喷头)。
直立型喷淋头 ↑
普通型:
普通型洒水喷头既可直接安装,又可下垂安装于喷水管网上,将总水量的40%-60%向下喷洒,较大部分喷向吊顶。适用于餐厅、商店、仓库、地下车库等场所。(普通型用的较少)。
边墙型:
边墙型洒水靠墙安装,适宜于空间布管较难的场所安装,主要用于办公室、门厅、休息室、走廊、客房等建筑物的轻危险部位。顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室,可采用边墙型喷头。
边墙型洒水喷头
隐蔽式喷淋:
隐蔽式喷淋适用于高档酒店、住宅、剧院等需要保证天花平整整洁效果的地方。
隐蔽式喷淋的盖子是用易熔金属焊接在螺纹上的,熔化点是57度。因此在发生火灾时,温度上升先使盖子脱落,温度再上升至68度时(一般的喷淋头),玻璃管爆裂,水流喷出。因此隐蔽式喷头最忌讳的是盖子上沾上涂料和油漆,这样的话会引起动作失灵。
1、溅水盘:在喷头的顶端,能使水流分洒成规定的洒水形状的元件。
2.框架:指喷头的支撑臂及其连接部分。
3.热敏感元件:在规定的温度下能够使洒水喷头发生动作的元件。
如何正确识别消防喷淋头?
1、判断是闭式喷头还是开式喷头
中间部分能不能用右手食指捅过去,如果能捅过去就是开式,如果捅不过去就是闭式
2、判断是易熔元件喷头还是玻璃球喷头
如果是闭式喷淋,查看您用手指捅不过去的地方是玻璃球的还是易熔元件的
3、查看喷淋头的公称动作温度和色标
洒水喷头公称动作温度 ↑
注:表示在不同的使用环境条件下,闭式洒水喷头在不同温度范围内启动的名义动作温度。
判断是快速、标准还是特殊响应喷头
查看闭式玻璃球型,其中标准型的玻璃比快速响应型的要粗,快速响应的比较细,还要一种叫做特殊响应也叫做ESFR;标准喷头溅水盘有B字,特殊响应喷头溅水盘有T字,
判断是直立、边墙、下垂型还是隐蔽式喷头
判断喷淋头的公称口径,对应不同的流量系统K,标准流量洒水喷头流量系数K=80
消防设施操作员实操洒水喷头考点
一、自动洒水喷头的分类:
1、按结构分类:开式喷头、闭式喷头
2、根据热敏感元件分类:易熔元件喷头、玻璃球喷头
3、根据安装位置和水的分布分类:直立型喷头、下垂型喷头、边墙型喷头、普通型喷头(通用型喷头)
4、按喷头灵敏度分类:快速响应喷头、特殊响应喷头、标准响应喷头
2、闭式喷头公称动作温度
橙:57℃ 红:68℃ 黄:79℃ 绿:93℃ 蓝:141℃
二、常用洒水喷头的识别:
(1)闭式喷头
(2)开式喷头
三、动洒水喷头备用量:不少于总安装喷头的1%,且每种不少于10个。
备注:普通型喷头(又称为通用型喷头,这种喷头,既可以直立安装,也可以下垂安装,所以可以通用)。
实操考核要点掌握:橙、红、黄、绿四种玻璃球洒水喷头的公称动作温度。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.33 万条内容 · 704 人订阅
阅读下一篇
喷淋管道工程监理重点喷淋管道是用于建筑物扑灭火灾的管道,与消防管道相比具有动作迅速、灭火能力强等特点。在管道施工过程中,专业监理应侧重以下工作。 1.材料进场检测 喷淋管道用的各种阀门要按10%的比例抽查,做严密性试验,试验时间不少于15?min,以不渗、不漏为合格。其他材料如水流指示器、报警阀及烟感探测器等均要有检测合格报告、合格证等质量证明文件,严禁不合格产品用于喷淋管道工程。 2.设备安装措施 喷淋泵的坐标、标高及与相邻泵的相对位置均应准确无误,与泵相连的吸水管和出水管要有一定坡度,预防“窝气”现象。水泵的进水管和出水管上均应安装调节阀门,以利启动或检修。泵的出水管应安装交逆止阀,预防系统突然停电对电机造成的伤害。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发