1. 概述
2. 应用场景
喷水强度和持续喷水时间
作用面积内喷头开放数量
12.0.5 采用标准覆盖面积洒水喷头且喷头总数不超过20只,或采用扩大覆盖面积洒水喷头且喷头总数不超过12只的局部应用系统,可不设报警阀组。
12.0.6 不设报警阀组的局部应用系统,配水管可与室内消防竖管连接,其配水管的入口处应设过滤器和带有锁定装置的控制阀。
12.0.7 局部应用系统应设报警控制装置。报警控制装置应具有显示水流指示器、压力开关及消防水泵、信号阀等组件状态和输出启动消防水泵控制信号的功能。
12.0.9 无室内消火栓的建筑或室内消火栓系统的设计流量不能满足局部应用系统要求时,局部应用系统的供水应符合下列规定:
-1 市政供水能够同时保证最大生活用水量和系统的流量与压力时,城市供水管可直接向系统供水;
-2 市政供水不能同时保证最大生活用水量和系统的流量与压力,但允许消防水泵从城市供水管直接吸水时,系统可设直接从城市供水管吸水的消防水泵;
-3 市政供水不能同时保证最大生活用水量和系统的流量与压力,也不允许从市政供水管直接吸水时,系统应设储水池(罐)和消防水泵,储水池(罐)的有效容积应按系统用水量确定,并可扣除系统持续喷水时间内仍能连续补水的补水量;
-4 可按三级负荷供电,且可不设备用泵;
-5 应设置倒流防止器或采取其他有效防止污染生活用水的措施。
局部应用喷淋系统和简易喷淋本质上属于同一系统,只是在不同规范上有不同名称,要求也略有不同,要求的不同主要是因为编制的时间先后顺序不同,且规范法律效力不同。
局部应用系统为《喷规》中第12章内容,为国家标准,而《简易自动喷水灭火系统技术规程》为协会标准,前者为必须执行的标准,后者为自愿采用的标准。
根据《中国工程建设协会标准管理办法》第四条,对于需要在全国范围内统一,而有没有国家标准和行业标准的时,可制定协会标准。现在局部应用系统有国标可执行,故个人认为按《喷规》执行即可。
但协会标准更细致,如《喷规》中存在较大争议或未明确内容,可以参考协会标准中相关内容,这样不至于无据可依。
个人理解
局部应用系统优先考虑和室内消火栓系统合用,其次是采用市政给水直供。当以上方式均不能满足设计要求时,根据规范意思,可采用设置独立泵组的方式。如下图:
个人认为上图中两种方式均存在问题,均未设置稳压设施,则系统无法保证湿式,也无法保证系统自启功能的实现。
建议:参考《西安市简易自动喷水灭火系统设计规范》,对单独加压的局部应用喷淋系统,设置气压罐和稳压泵。气压罐的有效容积不应小于150L,稳压泵也可以单泵设置。
注:采用独立泵组时,需设置稳压设施等,会明显增加系统造价,故尽量不采用此方式。
其他
#流量开关
当局部应用喷淋系统与室内消火栓系统合用时,应注意高位消防水箱出水管上流量开关的设定值,个人建议宜设定为1L/s,以保证喷头动作后能及时启泵。
#水泵接合器
#末端试水
一般情况下,系统均应设末端试水装置,某些特定情况,如上海市《民用建筑水灭火系统技术规程》C.0.8:
当符合本规程4.2.2且每层公共部位喷头数不大于5个时,可不设报警阀组、水流指示器及末端试水装置。
#水流指示器
当局部应用系统喷淋均位于同一防火分区,且系统设有报警阀组时,可不设水流指示器。水流指示器的信号应传至有人值班的房间。
其他除住宅场所外,喷头设置超过20只,且喷头设置在不同楼层时,应每层设置水流指示器。
#报警阀组
湿式报警阀的规格应根据系统设计流量经计算确定,但不得小于DN50(最小规格)。
湿式报警阀组压力开关信号的主要功能是启动消防泵,当系统未设置消防泵时,其信号应转换为声光报警,传至有人值班的房间。
#洒水喷头
《喷规》第12章未给出局部应用系统最不利点喷头工作压力要求,但协会标准和一些地标规范上有规定,一般为0.025~0.03MPa(注明低压洒水喷头)。
个人建议参考《简易自动喷水灭火系统应用技术规程》3.3.2条规定:“最不利点喷头工作压力不应低于0.03MPa”。
条文说明:编制组对喷头压力为0.03MPa的情况下做了布水试验,布水均匀,水滴冲击力较好,对于控制火灾蔓延是有效的。
#计算模型
某中型幼儿园为单层建筑,共5个班,总建筑面积980㎡,总体积小于5000m?。项目仅有一路市政给水,市政给水压力为0.3MPa,于室外呈枝状布置,市政给水引入管上不设倒流防止器。
#系统设置
本项目不设室内消火栓系统,设有消防软管卷盘。项目按规范要求需设置自动喷水灭火系统,此处可采用局部应用系统,局部应用系统接幼儿园生活给水总表之前的给水干管。
#设计参数
幼儿园为轻危险级,设计喷水强度4L/(min.㎡),开放总喷头数按10个计算,持续喷水时间0.5h。系统采用K80标准覆盖面积洒水喷头,总喷头数大于20个,设置1个报警阀组。
#系统配置
根据《建水标》附录表A.0.1,简易喷淋系统回流危害程度为低,引入管起端可设置双止回阀倒流防止器,水损按3m计。设置总水表1个,水损按3m计。报警阀后配水管上可不设水流指示器。
#设计计算
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 712 人订阅
阅读下一篇
自动灭火设置之一:喷淋设计普遍错误和争议问题主要(创新)观点: 1. 消防泵房设置喷淋,不会影响消防泵使用。 2. 电动机消防泵房存在火灾风险 3. 消防泵房检修,不妨碍自喷系统动作使用 4. 居住建筑楼梯间平台宜设喷头 5. 最底层扶梯的底部若无存放物品可能时,也无需设置喷头 6. 倡议电房设置喷淋 7. 消防控制室,不需设置自动灭火系统,不得设置全淹没气体灭火系统。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发