一、分类:
1.按报警阀分:
1)湿式系统:4~70°,管道常贮水,管道最小压力0.4Mpa。
2)干式系统:
3)预作用系统:管道内贮存空气、氮气,通常用于地下车库。
预作用构成:{湿式阀、雨淋阀}
2.按喷头分:
1)开式:雨淋阀,通常应用于航天及兵工企业。
2)闭式:
3)喷头又可分为:上喷和下喷,上喷用于无吊顶的房间,又叫直立型喷头,下喷用于有吊顶的房间,又叫下垂型喷头。常见的喷头保护面积为3.6m2。
4)玻璃球洒水喷头颜色:
公称工作温度(℃) |
工作液色标志 |
57 |
橙色 |
68 |
红色 |
79 |
黄色 |
93 |
绿色 |
100 |
灰色 |
121 |
天蓝色 |
141 |
蓝色 |
二、湿式报警阀:
1. 组成:
A. 水力警铃:DN20,宜长度<20m
B. 压力开关:启动泵,2对触电(市面),程序启动。
2. 湿式报警阀山下两侧必须装有信号蝶阀或带有启闭功能的阀。
3. 每个湿式阀宜带动800个喷头,干式阀宜带500个喷头。
4. 距地面高度宜为1.2m,两侧距墙不小于0.5m,下面距墙不应小于1.2m。
5. 报警发足功能测试时压力开关动作,控制器应显示,消防应启动。
三、末端试水装置
1. 组成:压力表、球阀
2. 作用:检测压力,安装于系统保护的每个防火分区和楼层中配水管道最不利点喷头处,用于检验系统及专用组件的基本性能。
3. 位置:每个分区一个。
三、喷头
1. 喷水强度:DN15的喷头,流量为6L/8L/平方米/分
2. 喷头距墙不得>1.8m,喷头的保护直径为3.6m,
3. 上喷距顶板距离为:75—150mm,
4. 喷头距离障碍物:详见规定7.2.1,如果喷头遇到风道或桥架等成排障碍物,障碍物大于1.2m时,要在障碍物下增设喷头。
5. 同一支配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距
喷水强度[L/(min·m2] |
正方形布置边长(m) |
长方形布置的长边边长(m) |
一只喷头的最大保护面积(m2) |
喷头与端墙的最大距离(m) |
4 |
4.4 |
4.5 |
20.0 |
2.2 |
6 |
3.6 |
4.0 |
12.5 |
1.8 |
8 |
3.4 |
3.6 |
11.5 |
1.7 |
≥12 |
3.0 |
3.6 |
9.0 |
1.5 |
1)例:
已知上图长5m,宽为4m,求房间内横向喷头个数及布置位置。
解:设喷头个数为X,则
X=5÷3.6≈2个
布置:
四、管道:
1.镀锌钢管:
工作压力<1.2Mpa,连接方式:卡箍、丝接
1.不同规格管道所能带喷头数量:
A.DN25的管道带1只喷头
B.DN32的管道带3只喷头
C.DN40的管道带4只喷头
D.DN50的管道带8只喷头
E.DN65的管道带12只喷头
F.DN80的管道带32只喷头
G.DN100的管道带64只喷头
2.水力的计算
系统中喷头的流量按下式计算
式中q表示喷头的流量,L/min;
P表示喷头的工作压力,Mpa;
K表示喷头流量特性系数。
3. 管道支吊架的安装
公称直径 (mm) |
25 |
32 |
40 |
50 |
70 |
80 |
100 |
125 |
150 |
200 |
250 |
300 |
距离(m) |
3.5 |
4 |
4.5 |
5 |
6 |
8 |
8.5 |
7 |
8 |
9.5 |
11 |
12 |
五、泵房
1. 消防水池:通常布置在地下
2. 水池容积:够消火栓系统2小时的用水量
够自喷系1小时的用水量
3. 泵的数量:通常一用一备,或两用一备
4. 泵的连接:软连接 止回阀 闸阀 过滤器
5. 自喷系统的进水必须连接湿式报警阀
6. 压力开关:联动泵
六、屋顶水箱
1. 水箱保持自喷系统10分钟的用水量,水池保持自喷系统1小时的出水量;水池保持消火栓系2小时的出水量;
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.33 万条内容 · 704 人订阅
阅读下一篇
湿式、干式、雨淋、预作用,四大喷淋系统知识点总结湿式系统 ▽种类 闭式自动喷水灭火系统 ▽组成 闭式喷头、管道系统、湿式报警阀和供水设备。 ▽特点 结构简单、灭火速度快、控火效率高、范围广、系统施工较为简单。 ▽适用范围 适合在温度不低于4℃且不高于70℃的环境中使用。 ▽工作原理 湿式系统在准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内的充水压力。 发生火灾时,在火灾温度的作用下,闭式喷头的热敏元件动作,喷头开启并开始喷水。此时,官网中的水由静止变为流动,水流指示器动作送出电信号,在火灾报警控制器上显示某一区域喷水的信息。由于持续喷水泄压造成湿式报警阀的上部水压低于下部水压。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发