土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防喷淋系统的常识基础知识

消防喷淋系统的常识基础知识

发布于:2023-11-22 13:28:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

一、分类:

1.按报警阀分:

1)湿式系统:4~70°,管道常贮水,管道最小压力0.4Mpa。

2)干式系统:

3)预作用系统:管道内贮存空气、氮气,通常用于地下车库。

预作用构成:{湿式阀、雨淋阀}

2.按喷头分:

1)开式:图片雨淋阀,通常应用于航天及兵工企业。

2)闭式:图片  

3)喷头又可分为:上喷和下喷,上喷用于无吊顶的房间,又叫直立型喷头,下喷用于有吊顶的房间,又叫下垂型喷头。常见的喷头保护面积为3.6m2。

图片

4)玻璃球洒水喷头颜色:

公称工作温度(℃)

工作液色标志

57

橙色

68

红色

79

黄色

93

绿色

100

灰色

121

天蓝色

141

蓝色

二、湿式报警阀:

1. 组成:

A. 水力警铃:DN20,宜长度<20m

B. 压力开关:启动泵,2对触电(市面),程序启动。

2. 湿式报警阀山下两侧必须装有信号蝶阀或带有启闭功能的阀。

3. 每个湿式阀宜带动800个喷头,干式阀宜带500个喷头。

4. 距地面高度宜为1.2m,两侧距墙不小于0.5m,下面距墙不应小于1.2m。

5. 报警发足功能测试时压力开关动作,控制器应显示,消防应启动。

三、末端试水装置

1. 组成:压力表、球阀

2. 作用:检测压力,安装于系统保护的每个防火分区和楼层中配水管道最不利点喷头处,用于检验系统及专用组件的基本性能。

3. 位置:每个分区一个。

三、喷头

1. 喷水强度:DN15的喷头,流量为6L/8L/平方米/分

2. 喷头距墙不得>1.8m,喷头的保护直径为3.6m,

3. 上喷距顶板距离为:75—150mm,

图片

4. 喷头距离障碍物:详见规定7.2.1,如果喷头遇到风道或桥架等成排障碍物,障碍物大于1.2m时,要在障碍物下增设喷头。

图片

5. 同一支配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距

喷水强度[L/(min·m2]

正方形布置边长(m)

长方形布置的长边边长(m)

一只喷头的最大保护面积(m2

喷头与端墙的最大距离(m)

4

4.4

4.5

20.0

2.2

6

3.6

4.0

12.5

1.8

8

3.4

3.6

11.5

1.7

≥12

3.0

3.6

9.0

1.5

1)例:

图片

已知上图长5m,宽为4m,求房间内横向喷头个数及布置位置。

解:设喷头个数为X,则

X=5÷3.6≈2个

布置:

图片

四、管道:

1.镀锌钢管:

工作压力<1.2Mpa,连接方式:卡箍、丝接

1.不同规格管道所能带喷头数量:

A.DN25的管道带1只喷头

B.DN32的管道带3只喷头

C.DN40的管道带4只喷头

D.DN50的管道带8只喷头

E.DN65的管道带12只喷头

F.DN80的管道带32只喷头

G.DN100的管道带64只喷头

2.水力的计算

系统中喷头的流量按下式计算

图片

式中q表示喷头的流量,L/min;

P表示喷头的工作压力,Mpa;

K表示喷头流量特性系数。

3. 管道支吊架的安装

公称直径

(mm)

25

32

40

50

70

80

100

125

150

200

250

300

距离(m)

3.5

4

4.5

5

6

8

8.5

7

8

9.5

11

12

五、泵房  

1. 消防水池:通常布置在地下

2. 水池容积:够消火栓系统2小时的用水量

       够自喷系1小时的用水量

3. 泵的数量:通常一用一备,或两用一备

4. 泵的连接:软连接   止回阀   闸阀   过滤器

5. 自喷系统的进水必须连接湿式报警阀

6. 压力开关:联动泵

六、屋顶水箱

1. 水箱保持自喷系统10分钟的用水量,水池保持自喷系统1小时的出水量;水池保持消火栓系2小时的出水量;


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

湿式、干式、雨淋、预作用,四大喷淋系统知识点总结

湿式系统 ▽种类 闭式自动喷水灭火系统 ▽组成 闭式喷头、管道系统、湿式报警阀和供水设备。 ▽特点 结构简单、灭火速度快、控火效率高、范围广、系统施工较为简单。 ▽适用范围 适合在温度不低于4℃且不高于70℃的环境中使用。 ▽工作原理 湿式系统在准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内的充水压力。 发生火灾时,在火灾温度的作用下,闭式喷头的热敏元件动作,喷头开启并开始喷水。此时,官网中的水由静止变为流动,水流指示器动作送出电信号,在火灾报警控制器上显示某一区域喷水的信息。由于持续喷水泄压造成湿式报警阀的上部水压低于下部水压。

回帖成功

经验值 +10