土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋主要知识盘点

喷淋主要知识盘点

发布于:2023-11-22 13:39:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
喷头作为自动喷水灭火系统的重要组成部分,其知识点比较繁杂,因其在消防工程中的重要地位,成为每年消防师考试必考内容之一,今天我们一起来学习这方面的知识点。

一、主要知识点点睛
1.喷头的分类(有时出现在选择题中)
(1)按结构形式分类:开式喷头、闭式喷头。
(2)按安装方式:下垂型、直立型、、边墙型喷头、吊顶型喷头等。
2.闭式喷头的工程温度和色标
(1)橙:57℃;(2)红:68℃;(3)黄:79℃;(4)绿:93℃/107℃。
注:记住以上几个重点的,每年必考内容,必须掌握。
3.喷头的选型
(1)湿式自动喷水灭火系统
1)不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型洒水喷头。
2)在吊顶下布置洒水喷头时,应采用下垂型洒水喷头或吊顶型洒水喷头。
3)顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级住宅建筑、宿舍、旅馆建筑客房、医疗建筑病房和办公室,可采用边墙型洒水喷头。
4)顶板水平面,且无梁、通风管道等障碍物影响喷头洒水的场所,可采用扩大覆盖面积洒水喷头。
5)不宜选用隐蔽式洒水喷头;确需采用时,应仅适用于轻危险级和中危险级I级场所。
(2)干式系统和预作用系统
应采用直立型洒水喷头或干式下垂型洒水喷头。
(3)水幕系统
1)防火分隔水幕应采用开式洒水喷头或水幕喷头。
2)防护冷却水幕应采用水幕喷头。
(3)自动喷水防护冷却系统
可采用边墙型洒水喷头。
(4)公共娱乐场所、中庭环廊、医院、疗养院的病房及治疗区域,老年、少儿、残疾人的集体活动场所,超出水泵接合器供水高度的楼层、地下商业场所宜采用快速响应喷头。
(5)闭式系统
公称动作温度宜高于环境最高温度 30℃ (经常考的知识点,一定记住!)
注:以上各种系统适用的喷头类型大家应熟悉,案例题中也经常考试。
4.喷头的布置要求
(1)严重危险级或仓库危险级场所宜采用流量系数大于 80 的洒水喷头。
(2)直立型、下垂型扩大覆盖面积洒水喷头应采用正方形布置,其布置间距不应小于 2.4m
(3)除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外,直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为 75mm-150mm ,并应符合下列要求:
1)当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于 300mm ,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为 25mm-100mm
2)当在梁间布置洒水喷头时,洒水喷头与梁的距离符合规定距离的前提下,喷头溅水盘与顶板的距离不应大于 550mm ,仍不能达到上述要求时应在梁底面下方增设洒水喷头。
3)密肋梁板下方的洒水喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离应为 25mm- 100mm
5.闭式喷头密封性能试验
(1)密封性能试验的试验压力为 3.0MPa ,保压时间不少于 3min (必背知识点,经常考)
(2)随机从每批到场喷头中抽取 1% ,且不少于 5只 作为试验喷头,当1只喷头试验不合格时,再抽取 2% ,且不少于 10只 的到场喷头进行重复试验。
(3)累计 2只及2只以上 喷头试验不合格的,不得使用该批喷头。
6.喷头的安装
(1)当喷头的公称直径小于 10mm 时,应在配水干管或配水管上安装过滤器。
(2)当喷头溅水盘高于附近梁底或者高于宽度小于 1.2m 的通风管道、排管、桥架腹面时,喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、桥架腹面的最大垂直距离应符合相应规定。
(3)下垂型早期抑制快速响应喷头溅水盘与顶板的距离应为 150mm-360mm 。直立型早期抑制快速响应喷头溅水盘与顶板的距离应为 100mm-150mm
7.自动喷水灭火系统中,各种不同规格的喷头的备用量数量不少于安装喷头总数的 1% ,且每种备用喷头不少于 10 个。
注:注意与细水雾和水喷雾系统喷头的备用量区分,此两个系统各种不同规格的喷头的备用量数量不少于安装喷头总数的1%,且每种备用喷头不少于5个。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

喷淋系统设计方法

一、首先确定建筑危险等级 建筑危险等级(轻危险等级、中危险Ⅰ级、中危险Ⅱ级、严重危险等级)。参见表A确定火灾危险等级  表A 设置场所火灾危险等级举例 火灾危险等级 设置场所举例 轻危险级 建筑高度为24m及以下的旅馆、办公楼;仅在走道设置闭式系统的建筑等。 中危险级

回帖成功

经验值 +10