隐蔽式喷头工作原理
1、隐蔽式喷头由玻璃球喷头、螺套座、外罩座、外罩盖组成。喷头和螺套座一起安装在管网的管路上,再安装外罩。外罩座和外罩盖由易熔合金焊接成一体。喷淋管网安装完成并试压、吹扫完成后,将易熔合金喷头和螺套座一起安装喷淋短管上(要注意控制短管的长度,保持外罩座与天花板齐平),再安装外罩。
2、隐蔽式喷头的外罩座和外罩盖由易熔合金焊接成一体。当火灾发生时,环境温度升高,达到易熔合金的熔点时,外罩盖自动脱落,随着温度的继续升高,罩内的喷头易容合金片因为温度敏感而分离,从而开启喷头自动喷水。
隐蔽式喷头安装规范
1、必须下垂安装可通过调整内罩来适应天花板的高度变化。
2、安装时将喷头螺纹旋入外罩内,然后一起拧入安装管内,并用专用扳手伸入外罩内将喷头拧紧在管道上。
3、拧紧时注意不要碰喷头的玻璃球及反溅盘更不能扳拧喷头的支撑臂,否则会使喷头变形而发生泄漏。
4、最后,将内罩旋入外罩内(应特别注意:因为内罩与底盖之间是用低温易熔合金焊接而成的,低温易熔合金的焊接强度较低,所以在旋入的时候应特别小心,不要在底盖上用力过大,应按内罩上的几个按螺旋分布的点慢慢旋入外罩内。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 712 人订阅
阅读下一篇
有吊顶和无吊顶的消防喷淋头安装高度要求有吊顶的场所,喷淋头在吊顶下布置,根据建设物的危险等级按一定的间距等距离的布置即可。喷头采用下垂型或吊顶型。在无吊顶的场所,喷头上喷。除按一定的间距布置外,还要考虑梁或其他障碍物的影响,设计规范 7.2节“喷头与障碍物的距离”中已有详细的规定。 在设计规范第7.1.3条规定:除吊顶下安装的喷淋头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离应≮75mm,且应≯150mm。其进一步规定几种情况下的布置要求:1、当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离应≯300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应≮25mm,应≯100mm。