成排管线下方喷头如何安装符合规范?
一、问题描述及原因分析
1.问题描述
在设置自动喷淋灭火系统的区域内,部分宽度大于1.2m成排布置的管道等障碍物下方未设置喷头。
【图示1】
2.原因分析
1)由于部分设计文件对于宽度大于1.2米排管的定义比较模糊,导致现场施工人员容易疏漏;
2)施工人员未吃透规范要求,对实体障碍物(如梁等)无争议,对中间镂空的排管是否增设不明了。
二、规范要求及正确做法
1.规范要求
☆《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017)第7.2.3条。【图示2】【图示3】
2.正确做法
图示2
图示3
三、应对措施及防治指南
1.加强图纸设计质量,明确设计做法,补充设计大样和参照图集;
2.当成排布置的管道等障碍物的宽度大于1.2M时,其下方应增设喷头;
3.在施工过程中如发现此类问题,及时与建设单位、设计单位和监理单位进行沟通解决。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 712 人订阅
阅读下一篇
自喷系统喷头知识点汇总一、喷头选型 1. 闭式 系统的洒水喷头,其公称动作温度 宜高于环境最高温度30℃ 。 2. 干式系统、预作用系统应采用直立型洒水喷头或干式下垂型洒水喷头。 3. 湿式系统的洒水喷头选型应符合下列规定: 1)不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型洒水喷头。 2)吊顶下布置的洒水喷头,应采用下垂型洒水喷头或吊顶型洒水喷头。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
回复 举报