土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 规范详解:洒水喷头的“更换”

规范详解:洒水喷头的“更换”

发布于:2023-11-22 15:32:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017 

5.2.3 喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换
      
检查数量:全数检查。
  
    检查方法:观察检查。

  

9.0.18 每月应对喷头进行一次外观及备用数量检查,发现有不正常的喷头应及时更换;当喷头上有异物时应及时清除。更换或安装喷头均应使用专用扳手。检查内容见表9.0.18

图片

自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 

 

6.1.10 自动喷水灭火系统应有备用洒水喷头,其数量不应少于总数的1%,且每种型号均不得少于 10只。

 

 

 

规范条文解释汇总:

对喷头安装时应注意的几个问题提出了要求,目的是为了防止在安装过程中对喷头造成损伤,影响其性能。喷头是自动喷水灭火系统的关键组件,生产厂家按照国标要求经过严格的检验合格后方可出厂供用户使用,因此安装时不得随意拆装、改动。编制组在调研中发现,不少使用单位为了装修方便,给喷头刷漆和喷涂料,这是绝对不允许的。这样做一方面是被覆物将影响喷头的感温动作性能,使其灵敏度降低,另一方面如被覆物属油漆之类,干后牢固地附在释放机构部位还将影响喷头的开启,其后果是相当严重的。上海某饭店曾被覆后的喷头进行过动作温度实验,结果喷头的动作温度比额定的高20℃左右,个别喷头还不能启动。同时发现有的喷头易熔元件熔掉后,喷头却不能开启,因此严禁给喷头附加任何涂层
    安装喷头应使用厂家提供的专用扳手,可避免喷头安装时遭受损伤,既方便又可靠。国内工程中曾多次发现安装喷头利用其框架拧紧和把喷头框架做支撑架,悬挂其他物品,造成喷头损伤,发生误喷,本规范严禁这样做是非常有必要的。安装中发现框架或溅水盘变形、释放元件损伤的,必须更换同规格、型号的新喷头,因为这些元件是喷头的关键性支撑件和供能件,变形、损伤后,尽管其表面检查发现不了大问题,但实际上喷头总体结构已造成了损伤,留下了隐患。

设计自动喷水灭火系统时,要求在设计资料中提出喷头备品的数量,以便在系统投入使用后,因火灾或其他原因损伤喷头时能够及时更换,缩短系统恢复准工作状态的时间。当在一个建筑工程的设计中采用了不同型号的喷头时,除了对备用喷头总量的要求外,不同型号的喷头要有各自的备品。各国规范对备用喷头的规定不尽一致,例如美国消防协会标准《自动喷水灭火系统安装标准》NFPA 13规定,喷头总数不超过300只时,备品数为6只;总数为300~1000只时,备品数不少于12只;超过1000只时备品数不少于24只。英国标准《固定式灭火系统-自动喷水灭火系统-设计、安装和维护》BSEN 12845规定,对每套自动喷水灭火系统,轻危险级不应少于6只,普通危险级不应少于24只,高危险级(生产和储存)场所不应少于36只。

  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享

    2023-12-03 10:00:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 700 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防喷淋系统在什么情况下喷淋头需要增加集热罩?

 1、什么是消防喷淋集热罩     消防喷淋集热罩也称为集热板,它的作用主要是保证物品燃烧时加强消防喷淋头的热量反应,聚集热量加快喷头爆破时间。消防喷淋头的爆破温度至达到65℃以上,物品燃烧产生的热量要根据物品燃烧的数量来决定,所以如果消防喷淋头不安装集热罩会延迟喷淋头的爆破时间,导致火势不能及时扑灭。     消防喷淋集热罩是由镀锌钢板制作成的,集热罩形状为凸圆形,用于闭式喷淋头中,是一种可聚集热气流的辅助装置,主要使用在消防喷淋系统中。消防喷淋集热罩与DN15尺寸的消防喷头配套使用,类似灯罩向下安装。

回帖成功

经验值 +10