理解记忆:
1、危险等级越高,需要的喷头越密,所以数值越小;
2、与端墙的最大距离为正方形距离的一半;
3、喷头最大保护面积为正方形边长的平方。
轻危:4.4×4.4=19.36≈20,注意,这里是向大取整,因为这个是最不危险的,适当放大了,而后面的,因为危险等级上去了,都不可以放大;
中危I:3.6×3.6=12.96≈12.5,向下取整(0.5也算一种整数);
中危II:3.4×3.4=11.56≈11.5,理由同上。
4、正方形跟矩形边长记忆口诀,原创:
试试山路三四天,加衣加食两腿瘫。(在城里待久了,就去山上爬爬山路,爬三四天之后,你会又冷又饿,两条腿都累得瘫痪了)
试试(4.4)山路(3.6)三四(3.4)天(3.0),加衣(+0.1)加食(+0.4)两(+0.2)腿瘫。
理解记忆:
1、对于保护面积,等于正方形边长的平方,严格按照最近的0.5倍数进行取舍即可,如5.4×5.4=29.16与29.0最接近,因为与29.5差0.34,同理可得下面三个数据;
2、同标准覆盖喷头,与端墙距离也是正方形边长的一半;
3、扩大喷头正方形边长记忆口诀:
城市生活闲不住,泡完酒吧再上路。
只要爱上爬山了,就会经常去,泡完酒(+0.9)吧(+0.8)再上路(+0.6),注意:都是在标准喷头的矩形或长方形长边尺寸上加。
总结如下:
内容源于网络,侵删
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 712 人订阅
阅读下一篇
消防喷头布置距离要求01 一般距离规定 1、喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合喷头与障碍物的距离规定或增设补偿喷水强度的喷头。 2、直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表下表规定,且不宜小于2.4m。