问题汇总:
Q1 : 某砌体结构,层高4.6m,某段墙体的计算高度为啥是5750mm?
Q2: 砌体加固软件里,墙加固布置时,参数“窗间墙面层长度调整百分比”怎么应用?
Q3: 砌体结构砖柱的计算结果在哪里输出?
Q4: 楼板加固软件中,布置加固钢板做法后,计算结果输出的板底钢板面积怎样理解?
Q5: 梁施工图软件中,框架梁在校审时,下部纵筋伸入支座的限值7.5d依据是什么?
Q1: 某砌体结构,层高4.6m,某段墙体的计算高度为啥是5750mm?
A:
砌体结构,平面布置如下图1-1所示,楼层层高4.6m,某段墙体计算高度 为5750mm。
图1-1 墙平面图
软件计算墙高厚比是按照砌体规范5.1.3条规定,如图1-2所示,因为墙端没有横墙,软件按照弹性方案所对应的1.25倍层高取值, 4.6*1.25*1000=5750mm。
图1-2 砌体规范5.1.3
Q2: 砌体加固软件里,墙加固布置时,参数“窗间墙面层长度调整百分比”怎么应用?
A:
如下图2-1所示,砌体加固软件里,墙加固布置时,参数“窗间墙面层长度调整百分比”,这个参数只对墙段受压有影响,其它抗震计算等没有影响。图2-2所的是窗间墙面层长度调整百分比为50%的受压结果;图2-3所示的是窗间墙面层长度调整百分比为100%的受压结果是不同的。
图2-1 加固布置
图2-2 墙段长度50%
图2-3 墙段长度100%
Q3: 砌体结构砖柱的计算结果在哪里输出?
A:
砌体结构软件可以在结构建模中输入砖柱,在砌体信息及计算软件种,参与计算后,砖柱的计算结果输出在内力配筋的计算书中。如下图所示。
图3-1 建模砖柱
图3-2 计算书中的砖柱
Q4: 楼板加固软件中,布置加固钢板做法后,计算结果输出的板底钢板面积怎样理解?
A:
在楼板加固软件中,根据需要输入加固做法,比如输入粘贴钢板加固方法,在房间中布置钢板,如图中所示,软件就会认为钢板布置到了楼板下部和支座位置,计算后输出需要增加的钢板面积,如图4-2中,跨中的77表示在楼板下部每米范围内需要77平方毫米的钢板,支座同理。如果输出为0,表示不需要增加钢板。
图4-1 钢板加固
图4-2 钢板加固结果
Q5: 梁施工图软件中,框架梁在校审时,下部纵筋伸入支座的限值7.5d依据是什么?
A:
梁施工图软件中,框架梁在校审时,下部纵筋伸入支座的限值7.5d的要求,依据是平法图集22G101-1第2-40页的规定,带肋钢筋大于等于7.5d,如图5-2所示。
图5-1校审7.5d
图5-2 平法图集
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
砖混结构
返回版块10.1 万条内容 · 411 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发