1 抗滑桩应严格按设计图施工。应将开挖过程视为对滑坡进行再勘查的过程,及时进行地质编录, 以利于反馈设计。
2 抗滑桩施工包含以下工序:施工准备、桩孔开挖、地下水处理、护壁、钢筋笼制作与安装、混 凝土灌注、混凝土养护等。
3 施工准备应按下列要求进行。
a) 按工程要求进行备料,选用材料的型号、规格符合设计要求,有产品合格证和质检单;
b) 钢筋应专门建库堆放,避免污染和锈蚀;
c) 使用普通硅酸盐水泥。
4 桩孔以人工开挖为主,并按下列原则进行:
a) 开挖前应平整孔口,并做好施工区的地表截、排水及防渗工作。雨季施工时,孔口应加筑适当 高度的围堰;
b) 采用间隔方式开挖,每次间隔 1~2 孔;
c) 按由浅至深、由两侧向中间的顺序施工;
d) 松散层段原则上以人工开挖为主,孔口做锁口处理,桩身作护壁处理。基岩或坚硬孤石段可采 用少药量、多炮眼的松动爆破方式,但每次剥离厚度不宜大于 30cm。开挖基本成型后再人工刻凿孔壁 至设计尺寸;
e) 根据岩土体的自稳性、可能日生产进度和模板高度,经过计算确定一次最大开挖深度。一般自稳性较好的可塑——硬塑状粘性土、稍密以上的碎块石土或基岩中为 1.0m~1.2m;软弱的粘性土或松 散的、易垮塌的碎石层为 0.5m~0.6m;垮塌严重段宜先注浆后开挖;
f) 每开挖一段应及时进行岩性编录,仔细核对滑面(带)情况,综合分析研究,如实际情况与设计有较大出入时,应将发现的异常及时向建设单位和设计人员报告,及时变更设计。实挖桩底高程应会同设计、勘查等单位现场确定;
g) 弃渣可用卷扬机吊起,吊斗的活门应有双套防开保险装置,吊出后应立即运走,不得堆放在滑坡体上,防止诱发次生灾害。
5 桩孔开挖过程中应及时排除孔内积水。当滑体的富水性较差时,可采用坑内直接排水;当富水性好,水量很大时,宜采用桩孔外管泵降排水。
6 桩孔开挖过程中应及时进行钢筋混凝土护壁,宜采用 C20 砼。护壁的单次高度根据一次最大开 挖深度确定,一般为 1.0m~1.5m。护壁厚度应满足设计要求,一般为 100mm~200mm,应与围岩接触良好。护壁后的桩孔应保持垂直、光滑。
7 钢筋笼的制作与安装可根据场地的实际情况按下列要求进行。
a) 钢筋笼尽量在孔外预制成型,在孔内吊放竖筋并安装,孔内制作钢筋笼应考虑焊接时的通风排 烟;
b) 竖筋的接头采用双面搭接焊、对焊或冷挤压,接头点需错开;
c) 竖筋的搭接处不得放在土石分界和滑动面(带)处;
d) 孔内渗水量过大时,应采取强行排水、降低地下水位措施。
8 桩芯混凝土灌注。应符合下列要求:
a) 待灌注的桩孔应经检查合格;
b) 所准备的材料应满足单桩连续灌注;
c) 当孔底积水厚度小于 l00mm 时,可采用干法灌注,否则应采取措施处理;
d) 当采用干法灌注时,混凝土应通过串筒或导管注入桩孔,串筒或导管的下口与混凝土面的距离为 1m~3m;
e) 桩身混凝土灌注应连续进行,不留施工缝;
f) 桩身混凝土,每连续灌注 0.5m~0.7m 时,应插入振动器振捣密实一次;
g) 对出露地表的抗滑桩应按有关规定进行养护,养护期应在 7 天以上。
9 桩身混凝土灌注过程中,应取样做混凝土试块。每班、每百立方米或每搅百盘取样应不少于一 组。不足百立方米时,每班都应取。
10 当孔底积水深度大于 l00mm,但有条件排干时,应尽可能采取增大抽水能力或增加抽水设备等 措施进行处理。
11 若孔内积水难以排干,应采用水下灌注方法进行混凝土施工,保证桩身混凝土质量。
12 水下混凝土应具有良好的和易性,其配合比按计算和试验综合确定。水灰比宜为 0.5~0.6,坍落度宜为 160mm~200mm,砂率宜为 40%~50%,水泥用量不宜少于 350kg/m3。
13 灌注导管应位于桩孔中央,底部设置性能良好的隔水栓。导管直径宜为 250mm~350mm。导管 使用前应进行试验,检查水密、承压和接头抗拉、隔水等性能。进行水密试验的水压不应小于孔内水深 的 1.5 倍压力。
14 水下混凝土灌注应按下列要求进行:
a) 为使隔水栓能顺利排出,导管底部至孔底的距离宜为 250mm~500mm;
b) 为满足导管初次埋置深度在 0.8m 以上,应有足够的超压力能使管内混凝土顺利下落并将管外混凝土顶升;
c) 灌注开始后,应连续地进行,每根桩的灌注时间不应超过规范规定;
d) 灌注过程中,应经常探测井内混凝土面位置,力求导管下口埋深在 2m~3m,不得小于1m;
e) 对灌注过程中的井内溢出物,应引流至适当地点处理,防止污染环境。
15 若桩壁渗水并有可能影响桩身混凝土质量时,灌注前宜采取下列措施予以处理:
a) 使用堵漏技术堵住渗水口。
b) 使用胶管、积水箱(桶),并配以小流量水泵排水。
c) 若渗水面积大,则应采取其他有效措施堵住渗水。
16 抗滑桩的施工应符合下列安全规定。
a) 监测应与施工同步进行,当滑坡出现险情,并危及施工人员安全时,应及时通知人员撤离;
b) 孔口应设置围栏,严格控制非施工人员进入现场,人员上下可用卷扬机和吊斗等升降设施,同 时应准备软梯和安全绳备用,孔内有重物起吊时,应有联系信号,统一指挥,升降设备应由专人操作;
c) 井下工作人员应戴安全帽,且不宜超过 2 人;
d) 每日开工前应检测井下的有害气体,孔深超过 10m 后,或 10m 内有 CO、CO2、NO、NO2、甲烷及 瓦斯等有害气体并且含量超标或氧气不足时,均应使用通风设施向作业面送风,井下爆破后,应向井内 通风,得炮烟粉尘全部排除后,方能下井作业;
e) 井下照明应采用 36V 安全电压,进入井内的电气设备应接零接地,并装设漏电保护装置,防止 漏电触电事故;
f) 井内爆破前,应经过设计计算,避免药量过多造成孔壁坍塌,应由已取得爆破操作证的专门技术工人负责。起爆装置宜用电雷管,若用导火索,其长度应能保证点炮人员安全撤离。
17 抗滑桩属于隐蔽工程,施工过程中,应做好滑带的位置,厚度等各种施工和检验记录。对于发生的故障及其处理情况,应记录备案