砼强度计算
强度计算参考依据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》。
具体计算
1 回弹平均值
1)测区回弹均值计算:测区16个回弹值中剔除3个最大值和3个最小值后取平均值,精确到0.1。
2)角度修正,参照《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》附录C。
3)浇筑面修正,参照《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》附录D。
修正顺序:先角度修正,再进行浇筑面修正。
2 测区强度换算值
1)强度曲线:专用测强曲线、地区测强曲线、统一测强曲线。
2)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》附录B适用泵送混凝土强度换算。
泵送混凝土强度曲线方程:
3)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》附录A适用非泵送混凝土强度换算(查表法)。
3 强度推定
测区强度换算值平均值(精确至0.1MPa):
测区强度换算值标准差(精确至0.01MPa):
混凝土强度推定值计算方法:
1)构件测区数少于10个时(样本太少,取最小值):
2)构件测区强度值中出现小于10.0MPa时(测区强度无法查到,只能取最小值为推定值):
3)构件测区数不少于10个时(保证95%保证率):
4)批量检测时:k为推定系数,宜取1.645。需进行推定区间时,按相关标准取值:
批量检测时,应按单个构件评定的情况:
1)该批均值小于25MPa、标准差大于4.5MPa;
2)该批均值不小于25MPa且不大于60MPa,标准差大于5.5MPa。