建筑电气中,变压器负载率关系到投资、经济运行、节能环保等大问题。一直以来,民用建筑中变压器负载率普遍较低,为行业所诟病。下面是相关标准对变压器负载率的规定,供大家参考!
要求 |
标准 |
4.3.2配电变压器的 长期工作负载率不宜大于85% ;当有一级和二级负荷时,宜装设两台及以上变压器,当一台变压器停运时,其余变压器容量应满足一级和二级负荷用电要求。 |
《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019 |
9.3居民住宅小区配电变压器宜采用两台一组为供电单元设置,负载率 不宜超过65% 。 |
《居民住宅小区电力配置规范》GB/T 36040-2018 |
4.5.11 当配电系统的谐波骚扰等级劣于三级且变压器实际负载率 高于75% 时,宜考虑变压器降容系数D,或选用按K系数设计并制造的电力变压器。变压器降容系数D和K系数可按本规范附录A确定。 |
《建筑电气工程电磁兼容技术规范》GB 51204-2016 |
5.3.4金融设施专用变压器的负载率应符合下列规定: 1 长期工作负载率 不宜高于75% ; |
《金融建筑电气设计规范》JGJ 284-2012 |
9.2.7配电变压器的负载率宜为 70%~85% 。 |
《科研建筑设计标准》JGJ 91-2019 |
4.3.1住宅建筑应选用节能型变压器。变压器的结线宜采用D,yn11,变压器的负载率 不宜大于85% 。 |
《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242-2011 |
3.2.8 配电变压器负荷率 不宜大于85% 。 |
《教育建筑电气设计规范》JGJ 310-2013 |
3.2.5当特大型会展建筑采用展览专用变压器时,专用变压器的负荷率 不宜大于70% 。 |
《会展建筑电气设计规范》JGJ 333-2014 |
3.4.2对于大型、重要的交通建筑,变压器的 长期工作负荷率宜为60%~75% ;对于互为备用的两台变压器,当一台因故障退出运行时,另一台应能承担全部一、二级负荷。 |
《交通建筑电气设计规范》JGJ 243-2011 |
4.2.5 配电变压器的赛时负荷率宜符合表4.2.5的规定。
|
《体育建筑电气设计规范》JGJ354-2014 |
应该还有其他标准对变压器负载率作出相应要求,读者不妨进行补充。