土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器负载率是这样规定的!

变压器负载率是这样规定的!

发布于:2023-12-07 09:41:07 来自:电气工程/变压器 [复制转发]

建筑电气中,变压器负载率关系到投资、经济运行、节能环保等大问题。一直以来,民用建筑中变压器负载率普遍较低,为行业所诟病。下面是相关标准对变压器负载率的规定,供大家参考!

要求
标准

4.3.2配电变压器的 长期工作负载率不宜大于85% ;当有一级和二级负荷时,宜装设两台及以上变压器,当一台变压器停运时,其余变压器容量应满足一级和二级负荷用电要求。

《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019

9.3居民住宅小区配电变压器宜采用两台一组为供电单元设置,负载率 不宜超过65%

《居民住宅小区电力配置规范》GB/T 36040-2018

4.5.11 当配电系统的谐波骚扰等级劣于三级且变压器实际负载率 高于75% 时,宜考虑变压器降容系数D,或选用按K系数设计并制造的电力变压器。变压器降容系数D和K系数可按本规范附录A确定。

《建筑电气工程电磁兼容技术规范》GB 51204-2016

5.3.4金融设施专用变压器的负载率应符合下列规定:

    1 长期工作负载率 不宜高于75%

《金融建筑电气设计规范》JGJ 284-2012

9.2.7配电变压器的负载率宜为 70%~85%

《科研建筑设计标准》JGJ 91-2019

4.3.1住宅建筑应选用节能型变压器。变压器的结线宜采用D,yn11,变压器的负载率 不宜大于85%

《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242-2011

3.2.8 配电变压器负荷率 不宜大于85%

《教育建筑电气设计规范》JGJ 310-2013

3.2.5当特大型会展建筑采用展览专用变压器时,专用变压器的负荷率 不宜大于70%

《会展建筑电气设计规范》JGJ 333-2014

3.4.2对于大型、重要的交通建筑,变压器的 长期工作负荷率宜为60%~75% ;对于互为备用的两台变压器,当一台因故障退出运行时,另一台应能承担全部一、二级负荷。

《交通建筑电气设计规范》JGJ 243-2011

4.2.5 配电变压器的赛时负荷率宜符合表4.2.5的规定。

《体育建筑电气设计规范》JGJ354-2014

应该还有其他标准对变压器负载率作出相应要求,读者不妨进行补充。

  • tumux_70293
    tumux_70293 沙发
    变压器负载率一般是指变压器输出功率和变压器额定容量的比例。按照现行规范,变压器负载率的计算应考虑变压器的实际工作条件和环境温度等因素,具体规定可参考相关国家标准如GB/T 10228-2008《电力变压器特殊技术条件》等。需要注意的是,负载率过高会导致变压器的损耗加大、散热不良等问题,因此在实际设计和使用中应当掌握好变压器的正确负载率范围,以保证其安全稳定运行。
    2023-12-07 10:31:07

    回复 举报
    赞同0

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 390 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

超级简单又实用的变压器的损耗及效率计算公式分享给你

变压器是电力系统中重要的设备之一,用于将电压和电流进行变换,以满足不同负荷的需求。然而,变压器本身也会产生一些损耗,这些损耗主要包括铜损、铁损和杂散损耗。变压器的铜损是指电流通过绕组时所产生的损耗。铜损的产生与电流的平方成正比,因此当变压器负载增大时,铜损也会随之增大。铜损主要包括导线损耗、导体连接点损耗和导体电阻损耗。

回帖成功

经验值 +10