水冷式冷凝器主要应用于水冷式冷水机组,它的作用是把由压缩机排出的高温制冷剂蒸气冷凝器为液态制冷剂,是制冷系统向周围环境集中放热的重要设备,是冷水机四大部件之一,它的好坏直接影响到出水温度的高低,不管是高还是低,都会严重影响制冷能力和制冷效率,本文分析如下。
如果冷凝器的出水温度低,也就意味着冷凝饱和温度低和冷凝压力低,我们知道冷凝器和蒸发器的压差等于冷凝器的饱和压力-蒸发器的饱和压力,在蒸发器的工作条件不变的情况下,冷凝器的饱和压力降低了,自然而然压差也就降低了, 此时就可能存在流动到蒸发器的冷媒过少,从而引起机组低压报警。
多数品牌的冷水机组采用的是闭式电机,采用的是冷媒进行冷却,如下图所示,来自冷凝器的小部分冷媒被喷射到电机的定子绕组,在吸收热量后再回到蒸发器,因此冷媒的流动阻力同样需要冷凝器和蒸发器的压差进行克服。 如果冷凝器的出水温度过低,进而导致冷凝压力过低,就很有可能触发电机过热保护。
目前大多数冷水机组的压缩机都采用的是滑动轴承,需要润滑油持续润滑, 如果长期工作在低冷凝器出水温度工况,机组很可能会缺油并报警。
冷凝器出水温度(或饱和温度)越低,系统的综合运行效率就越高,因此 如果出水温度过高,将会影响整机的运行效率;
冷凝器出水温度越高,也就意味着冷凝饱和压力越高,对于离心机而言,运行压比也会增大,此时就有可能触发 喘振保护 ;此外,由于冷凝压力的升高,工况也变得更恶劣,如果此时用户负荷较大,也可能导致 运行功率或电流较大。
在高温条件下, 铜管更容易结垢 ,从而影响换热性能。
冷凝器出水温度越高,也就意味着冷凝器压力越高;我们知道冷凝器属于容器,有一定的安全设计范围,因此机组会设置安全保护值对冷凝器进行保护,一旦超过该安全余量值, 机组便会报警停机 。
一般情况下,引起冷凝器温度升高的原因主要还是冷却水的问题,通常有以下四种情况:
正常的安装位置一般是进水管低,出水管高,及“低进高出”,如果进水管位置高,冷却水不可能全部在冷凝器内盘旋盛满,传热面积就会变小,制冷剂蒸气得不到有效的冷凝,从而使得冷凝器表面温度升高。
导致冷凝器中冷却水管内壁结垢,热阻增大,影响了制冷剂和冷却水之间的热交换,降低了传热效果。这种故障,在使用时间长且未定期清洗的冷水机组中常有发生。解决的方法是清除水垢。
水冷式冷凝器是靠冷却水来带走制冷剂蒸气冷凝器时释放的潜热,因此冷却水压力不够,流量达不到额定要求,散热能力就会受到限制,最终引起冷凝器外表面温度升高。
冷却水温度越高,制冷剂冷却温差就越小,传热量也就越小,制冷剂就不能得到有效的冷却,冷凝器表面温度就会升高。