故障现象 |
故障原因 |
解决措施 |
电 机 线 圈 温 度 传 感 器 保 护 脱 跳 |
由于吸气压力过低导致冷媒流量过低 |
安装液喷装置用于冷却电机 |
冷媒不足 |
充注冷媒 |
|
进气滤清器堵塞 |
清洁进气滤清器 |
|
吸气温度过高 |
安装液喷装置用于冷却电机 |
|
吸气过热度过高 |
控制吸气过热度在10k以内 |
|
电气系统不稳定 |
检查供给电源 |
|
电机过载 |
||
电机线圈本身的质量差,导致其升温过快 |
||
压 缩 机 无 法 加 载 |
环境温度过低,润滑油粘度过高 |
在开启压缩机之前打开机油加热器 |
毛细管堵塞 |
清洁或更换毛细管 |
|
容调电磁阀阀芯堵塞,电磁阀线圈烧毁 |
清洁电磁阀阀芯或更换电磁阀线圈 |
|
容调油路堵塞 |
检查并清理压缩机内部油路 |
|
容调活塞不顺 |
更换活塞或活塞环 |
|
机油过滤器堵塞 |
清洁机油过滤器(必要时更换) |
|
高低压压差过低 |
最小压差小于4bar时考虑安装油泵 |
|
压 缩 机 无 法 卸 载 |
容调电磁阀阀芯堵塞或电磁阀线圈烧毁 |
清洁或更换电磁阀 |
活塞环磨坏或破损,油压缸破损导致泄漏 |
更换活塞(如果油压缸严重损坏,更换油压缸) |
|
润滑油不足 |
检查压缩机内油位,如果油量不足,加入适量的润滑油 |
|
排气盖板末端内部泄漏 |
检查或替换衬垫,锁紧螺栓 |
|
电磁阀控制电压错误 |
检查控制电压 |
|
容调活塞卡住 |
更换活塞装置,检查油压缸及滑阀 |
|
机组控制程序不良 |
检查 |
|
电 机 绝 缘 不 良 |
压缩机电机不良 |
检查电机线圈或更换电机定子 |
压缩机电机电线接线柱潮湿或结露 |
||
压缩机电机接线柱不良或卡灰尘异物 |
||
电磁接触器绝缘不良 |
||
制冷系统内部酸蚀 |
||
电机在高温条件下长时间运行 |
||
压缩机启动次数频繁,线圈恶化 |
故障现象 |
故障原因 |
解决措施 |
压 缩 机 无 法 启 动 或 星 三 角 无 法 切 换 |
满负载启动,容调滑阀及活塞未至其最低负载位置 |
检查在压缩机停机时卸载电磁阀是否开启,在压缩机停机前是否进行卸载 |
电压不正常 |
检查供给电源 |
|
压缩机启动时压降过大,电磁接触器不良或相间故障 |
检查供给电源和接触器 |
|
电机损坏 |
更换电机 |
|
电机保护开关动作 |
请参阅上文提到的“电机保护跳机” |
|
电源连接方式有误 |
检查并重新连接 |
|
星-三角故障 |
检查并更换 |
|
排气或吸气截止阀未开启 |
打开截止阀 |
|
星-三角绕组连接方式不当 |
检查并重新连接 |
|
转子卡死 |
检查并修理 |
|
接地不良 |
检查并修理 |
|
保护性跳机 |
检查 |
|
压 缩 机 异 常 震 动 及 噪 音 |
轴承损坏 |
检查轴承 |
发生带液压缩现象 |
调节适当的吸气过热度 |
|
转子之间,转子与机壳摩擦 |
更换转子或压缩机机壳 |
|
润滑油不足 |
检查压缩机内油位,如果油量不足,加入适量的润滑油 |
|
内部部件过松 |
拆解压缩机并更换损坏部件 |
|
电磁阀的电磁作用噪音 |
检查 |
|
配管不良无桡性导致机台共振 |
检查系统管路,如果可能尽量选择铜制管路 |
|
异物进入压缩机 |
拆解压缩机并检查损坏情况 |
|
滑阀与转子的摩擦 |
拆解压缩机并更换损坏部件 |
|
电机转子转动不平衡 |
检查并修理 |
|
压缩机不运转 |
电机线路断开 |
检查 |
过载断开 |
检查连接电路 |
|
转子卡死 |
更换转子,轴承等 |
|
电机损坏 |
更换电机 |
|
故障现象 |
故障原因 |
解决措施 |
排 气 温 度 过 高 |
冷媒不足 |
检查系统是否泄漏,充注冷媒并控制吸气过热度在10k以内 |
冷凝器换热性能差 |
检查并清洁冷凝器 |
|
冷媒充注量过多 |
放出部分冷媒,减少充注量 |
|
系统内含水或不凝性气体 |
回收冷媒并对系统进行抽真空处理 |
|
膨胀阀异常 |
检查并控制适当的吸气过热度 |
|
润滑油不足 |
检查油位,加入适量润滑油 |
|
吸气滤网结冰,堵塞 |
清洁或更换进气过滤器 |
|
吸气过热度过高 |
降低吸气过热度 |
|
轴承损坏 |
停机压缩机运行,更换轴承及其他零部件 |
|
无辅助冷却系统(液喷或油冷) |
安装辅助冷却系统(根据其工况限制选用液喷或油冷系统,或者二者都选用) |
|
系统 失油 |
冷媒过少 |
检查系统是否泄漏,充注适量的冷媒 |
系统管路连接不当 |
检查并修正管路或安装外接油分 |
|
冷媒回流 |
保持合适的吸气过热度 |
|
吸 气 压 力 过 低 |
冷媒不足 |
检查系统是否泄漏,充注适量的冷媒 |
蒸发器过脏或结冰 |
融化冰层或者清洁管路 |
|
液路干燥或过滤器堵塞 |
更换滤网 |
|
吸气管路或进气过滤器堵塞(冰堵) |
清洁或更换进气过滤器 |
|
膨胀阀故障 |
检查并重新设置适当的过热度 |
|
冷凝温度过低 |
检查标准的冷凝温度 |