土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 防火卷帘导轨防火封堵问题

防火卷帘导轨防火封堵问题

发布于:2023-12-08 12:32:08 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]

项目消防验收,住建局消防验收科要求双层无机防火布卷帘的导轨外侧要做防火包裹,避免火势对卷帘导轨造成影响。范围了规范和图集,都只是对双层导轨防火卷帘之间有防火填充要求,导轨外侧没有要求。

请问一下,金属导轨外侧的防火极限是否有要求,要求值是多少,有没有标注做法?

一下为几个项目的做法照片:

1、单砖保护做法:

1702009706532.jpg

2、单or双层防火板做法;

1702009784042.jpg

1702009865057.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 一竖三横
    一竖三横 沙发

    可以参考国标图集 12J609

    2023-12-27 01:06:27

    回复 举报
    赞同0
  • llj32113583
    llj32113583 板凳
    有没有专家解答一下标准做法及耐火极限要求,便于统一做法。防火卷帘图集也没有找到卷帘外侧做法的要求
    2023-12-09 17:02:09

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

公共建筑设计

返回版块

51.18 万条内容 · 441 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

蹲便多了是不是必须设置坐便?

商店建筑设计规范JGJ-48 2014  4.2.14 第五条当每个厕所大便器数量为3具及以上时,应至少设置1具坐式大便器。 是不是只要不是商业建筑可以不执行这一条。

回帖成功

经验值 +10