1?施工背景

纳米贝工程项目(以下简称本工程)属安哥拉10万套RED住房项目建设计划之一,本工程位于安哥拉纳米贝省,分为普莱亚和阿卜利奥两个地块,建筑面积42万㎡,包括社会住房、供水、供电、道路等基础设施和学校、商业配套等社会设施。

纳米贝地块房建户型有4种,分别为H1、H2、H3、H4户型,H1和H2户型为单层彩钢瓦坡屋面,H3和H4户型为多层混合结构,钢筋混凝土平屋面。每地块各有1座中学、1座小学、2座幼儿园,所有公建单体为框架结构,钢筋混凝土平屋面。H3、H4户型及公建单体屋面设计原理相同,女儿墙为构造柱、砖砌女儿墙。屋面结构层从下而上分别为钢筋混凝土楼板、泡沫混凝土找坡层、砂浆找平层、聚乙烯丙纶防水层(已按照设计留置排气孔)、细石混凝土面层。

2?问题描述

H3、H4户型及公建女儿墙,在屋面各结构层、外墙抹灰及涂料施工完成后,约半年时间,在外墙上可见1条环状裂缝,位于砖砌女儿墙根部,裂缝呈水平状,宽度小于0.5?mm,贯穿抹灰层,深入至女儿墙砌体根部内侧。纳米贝特殊的沙漠性气候,风沙大,尘土多,在裂缝中长时间停留的沙尘,和外墙白色涂料对比明显,似1条黑色的丝带,不仅影响美观,而且极有可能造成墙面或屋面出现渗漏。

3?裂缝产生原因分析

3.1?水平应力

H3、H4户型及公建单体屋面采用的保温隔热材料为泡沫混凝土材料,其厚度在10?cm以上。由于泡沫混凝土膨胀系数较大,遇高温膨胀时,将会沿着屋面水平方向向四周扩散较大的应力,当应力超过砖砌女儿墙的临界抵抗应力时,将会使女儿墙产生水平位移,过大的位移应变量,会推使女儿墙与混凝土楼板相接位置形成水平裂缝,此为裂缝产生的主要原因。

3.2?垂直应力

女儿墙砌筑在梁板上,混凝土和砌体两种材料的热膨胀系数、弹性模量均不同。在温差变化下,本已在水平方向产生的裂缝,由于混凝土梁板和砌体墙的收缩和膨胀变形量不一,导致两种材料在垂直面上的应变不同,使水平裂缝在垂直面上加宽。

4?处理措施原理

此裂缝不会影响结构安全,也不会造成屋面渗漏。由于屋面女儿墙和保温隔热层已完成半年以上,且在泡沫混凝土施工时做了透气管疏散热量,楼板与墙体材料之间的相互应力和泡沫混凝土造成的位移变化已通过墙体裂缝大部分释放完成,后续应力和位移变化将会很小。针对此原理,和外国监理及设计沟通后,在女儿墙根部环外墙四周裂缝处嵌入“凹型”塑料条(条宽2?cm、高1?cm、厚0.1?cm),塑料条凹口朝外,嵌入墙体完成后,再将塑料条居中切开。当混凝土梁板和砌体发生位移时,上下两个塑料条也会随着相应的结构发生水平和竖向微小位移,但塑料条的黑色和凹形成功地掩盖住微小变化,在外观上裂缝不可见,不会引起外观缺陷,巧妙避开因屋面各种材料间应力变化带来的外观问题。

5?处理工艺流程及操作特点

5.1?操作工艺

弹线、切缝→清理、湿润及防水→砂浆制作→嵌槽、压条→压光、清理→切条、固定、涂料修复。

5.2?弹线、切缝

由于水平裂缝位于女儿墙根部,呈环状,且发展规律。以女儿墙顶部装饰线为基准,向下垂直量测,在裂缝两侧各量取5?cm,环整个单体1圈弹墨线。后沿着墨线垂直切开墙体抹灰层,切缝时,先切下边缝,再切上边缝。

5.3?清理、湿润及防水

移除两缝隙间的抹灰层,再用毛刷清除切槽内的尘土,后洒水湿润2遍,待墙体含水率达到要求后,顺着切割好的缝隙满涂2遍JS柔性防水涂料。

5.4?砂浆制作

配置1∶1∶2.5(水泥∶建筑胶∶砂)的水泥砂浆,在砂浆里加入少量纤维,搅拌均匀,每次制作砂浆时,控制好砂浆的坍落度不宜过大,且砂浆量不宜多,能在2?h内用完即可。

5.5?嵌槽、压条

选择1段已切开的工作面,长度宜在3?m内。因设计抹灰层厚度在2?cm以内,故嵌槽可一次完成,用木抹子将已制备好的砂浆抹入切槽,抹压密实,厚度要稍高于外墙面。完成此段后,用木抹子将切槽内高于外墙面的砂浆刮掉,保证和墙面相平。随即以槽中心拉水平线,将宽2?cm、高1?cm的凹形塑料条依线逐段压入已嵌槽的砂浆内,用水平尺多次测量,保证压条水平垂直。

5.6?压光、清理

用铁抹子将挤出来的砂浆刮掉,然后分2遍收面,特别注意塑料条要和抹灰面相平,新旧砂浆接缝处要多次抹压,相接密实。后将切槽两侧的砂浆清除干净。此段结束后,进入下一段嵌槽、压条,直至整个单体完成。

5.7?切条、固定、涂料修复

待整个单体砂浆硬化后,用壁纸刀依塑料条中线将其划开,切割时要轻微水平,缝隙小。然后在塑料条凹槽内上下部分各钉小黑钉固定,钉子依划开的中线在两边对称分布,横向按每间距1?m布置,钉长穿过抹灰层,深入混凝土或砌块内。全部完成后,用砂纸将切槽周边的外墙面轻微打磨,后清除尘土,刷面层涂料。

6?施工中需要注意的问题 

(1)切割嵌槽缝时,线要直,切割深度要适宜,一般墙面抹灰层2?cm厚,切割1.5?cm即可,后用撬棍移除,以防破坏墙面结构层。(2)在切割成型的“凹槽”内涂刷防水时,需在凹槽内部和外部墙面涂刷到位,涂刷均匀。(3)砂浆嵌槽时,新旧砂浆接缝处要多次拍打,使其密实,以防空鼓。(4)压条完成后,至少洒水养护7?d,使新砂浆很好地凝固,以防新旧抹灰层处出现收缩裂缝。(5)涂料修复时,需交叉修复,新旧涂料层搭接均匀,比例适中。

7?施工效果总结

此修复措施简单易懂,大部分工作可由当地工人完成,造价低,又可解决此问题,达到外国监理及业主的验收标准。 

8?经验总结

通过本项目遇到的问题和解决措施,总结出以下几种方法有效预防此类问题的发生,达到验收标准。

8.1?释放应力法

采用标砖砌筑女儿墙,但需建议外墙设计时环女儿墙根部设计此类塑料条或其他材料,抹灰时按此工艺将塑料条留置在女儿墙根部,后将此塑料条划开,释放材料和发泡混凝土的应力,不仅达到美观的效果,也解决了裂缝的通病。

8.2?抵抗应力法

方法一。仍采用砖砌女儿墙,但女儿墙砖宜选用小型混凝土砌块(高度宜为20?cm),而非标砖。施工时,当屋面楼板混凝土初凝后,即将女儿墙的第1批砌块逐块压入混凝土梁板中,使之锚入楼板混凝土不小于2?cm,这样混凝土凝固后,女儿墙第1批砌块将和楼板形成1个整体,不同材料间的温度应力和泡沫混凝土的膨胀推移都可抵抗,此方法宜边浇筑边砌筑第1批砌块。

方法二。可建议将女儿墙设计成钢筋混凝土,在浇筑楼板混凝土时,预留女儿墙板钢筋,后期二次浇筑前,凿毛混凝土接缝。同为混凝土材料,可有效抵抗发泡混凝土的膨胀应力,此方法的缺点是造价高,但国内大部分高层平屋面皆采用此方法。