变压器涌流是由于变压器铁芯磁化曲线的非线性导致的,其值可高达额定电流的6~8倍。变压器一旦出现涌流可能引发继电保护器误动,使变压器投运失败,严重时会诱发邻近正在运行的变压器产生应对涌流而误跳闸,造成大面积停电,损坏电气设备、降低电能质量,影响电力系统的正常运行。
总结起来,涌流带来的影响主要有以下几方面:
电动力冲击设备:可达设备额定电流的十几倍或更大的励磁涌流导致产生的电动力严重冲击需投切的空载变压器。
导致电压波动:导致电网电压骤升、骤降,造成变频器等电压敏感设备工作异常。
诱发和应涌流:投空载变压器产生的“原始涌流”,诱发电网中其他正在运行的变压器产生“和应涌流”而被切除,引起大面积停电事故。
磁化电流互感器:励磁涌流中含有很大的直流分量,对大量使用的电磁式电流互感器产生过度磁化,导致测量精度大幅下降,继电保护装置误动,甚至使电流互感器产生不可逆的破坏。
导致换相失败:励磁涌流的非周期分量和二次谐波会造成交流系统母线电压畸变,引起周边直流换流站逆变器换相角频繁变化而导致直流换相失败等问题。
引发继电保护装置误动:造成变压器投运频频失败,影响正常投运投产。
烧蚀灭弧室:涌流造成投切操作的断路器灭弧室烧蚀严重,寿命降低,在开关正常开断时易重燃,造成灭弧室烧毁甚至爆炸事故。
因普通断路器动作分散度大,真空开关易发生预击穿,常规措施可将变压器合闸涌流电流抑制在3-10倍,涌流抑制效果差,无法切除故障的安全隐患。
选择在升压变低压侧安装变压器合闸涌流抑制装置,在变压器内部无剩余磁通时,选择在电压峰值,磁通为0时合闸将有效的避免涌流的产生;在变压器内部有剩余磁通时,若能得知剩磁的极性和数值,在预期磁通等于剩磁通电压角度合闸,能有效的避免涌流的产生。
时间有限,今天就到这里。想要了解更多变压器励磁涌流知识与治理方法,欢迎留言。希望能够带给大家帮助,期待我们下期再见!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
变压器
返回版块14.13 万条内容 · 390 人订阅
阅读下一篇
合闸涌流一体化抑制装置如何有效解决光伏发电空载损耗的问题?光伏电站中大量使用的阵列变在汇集升压站并网发电时,不可避免励磁涌流对变压器和开关的冲击,励磁涌流冲击使变压器使用寿命减少,导致无法实现每天分合变压器,造成阵列变在不发电时仍存在大量的空载损耗。针对光伏发电站不发电时的空载损耗问题,建议在升压变低压侧安装变压器合闸涌流一体化抑制装置。 光伏电站中出现空载变压器在合闸操作的瞬间,合闸电压相角通常都是随机的和不确定的,导致在投入上述设备时产生涌流。变压器空载运行时,空载电流约占额定电流的
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发