土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 涵洞设计施工 \ 涵洞基础与沉降缝设计注意事项

涵洞基础与沉降缝设计注意事项

发布于:2023-12-29 10:28:29 来自:道路桥梁/涵洞设计施工 [复制转发]
一、涵洞沉降缝设计


1、设置目的: 防止基底受力不均而引起基础的不均匀沉降,使涵洞的洞身产生开裂;

2、设置原则: 通常情况下沿洞身长度方向每隔4-6m设置一道,对于填石路段,沉降缝间距不宜大于4m;以下特殊位置处宜设置沉降缝:

① 中分带、路肩处、地基土变化处、埋深变化处、地基压力发生较大变化处以及填挖交界处;

② 涵洞进出口与端墙、急流槽、竖井相接处;

③ 新建涵洞与既有涵洞相接处;

3、不设沉降缝的情况:
① 处于岩石地基和无圬工基础的圆管涵;
② 波纹钢管涵。

4、设置形式: 沉降缝应贯穿洞身断面,一般应与涵身轴线垂直,明涵和斜交斜做涵洞,其方向与路线方向一致;

5、沉降缝宜填充弹性不透水材料。

6、管节接头缝与沉降缝的区别:
① 构造方面最明显的区别是沉降缝是整个洞身断面断开设置,包含管基及基础,而接缝处管基及基础是相连的,不断开;

② 缝的处理方式不同:管节接头采用水泥砂浆抹带,外涂防水层即可,沉降缝须设柔性材料填塞沉降缝,并用浸沥青的麻布绕缝一周,外侧用铅丝绑扎固定,其外再涂防水层。砂浆抹带及麻布缠绕范围,一般可按15cm控制。
图片 图片



二、涵洞基础设计

1、垫层基础作用: 减小管节间发生不均匀沉降和接缝漏水;

2、基础主要形式: 整体式和分离式。管涵与箱涵宜设计为整体式,盖板涵和拱涵两种基础均可设计, 选择时应根据涵洞结构尺寸(大跨径)及地基情况确定;

3、基础设计要求:
① 圆管涵:
A、当在土质较软弱地基上时,可采用混凝土或浆砌片石基础;

B、当在砂砾、卵石、碎石及密实均匀的黏土或砂土地基上时,可采用砂砾石垫层基础;

C、当在岩石地基上时,可采用垫层混凝土;

D、倒虹吸管涵基础采用混凝土基础+碎石垫层,管身接缝宜采用钢丝抹带接口或环带接口。

② 盖板涵: 可根据地基情况设置整体式基础或分离式基础,分离式基础须设支撑梁,可采用混凝土或钢筋混凝土、浆砌块(片)石;

③ 箱涵: 基础宜采用混凝土+砂砾垫层,在洞口两端洞身2m范围内应将砂砾垫层埋入冰冻线以下不小于0.25m;

④ 拱涵 可根据地基情况设置整体式或分离式基础,分离式基础设计同盖板涵;

⑤ 波纹钢管(板)涵
A、宜采用钢筋混凝土或圬工结构,也可采用钢结构基础,但波纹钢管(板)涵不得直接置于岩石地基或混凝土基座上,应在管身与地基或基座之间设置砂砾垫层等材料,使其紧密相贴。

B、对于软土地基,应先对其进行处理后,再填筑一层厚度不小于20cm的砂砾垫层并夯实,方可安装管节;

C、寒冷地区,应对换填深度以及砂砾垫层材料的最大粒径和粉黏粒含量进行控制。

闭口截面结构物基础的最小厚度与宽度详见下表:
图片

4、不设基础的情况:
图片


三、管涵管座设计

1、管座的作用: 管涵管座起着支承管节的作用,若管座与管节密贴不好,会形成支承反力集中,有可能造成管节开裂。因此不论管节搁置在混凝土、砌体基础还是天然地基上,都要求管座混凝土或填土弧形管座表面与管身密贴,使管节受力均匀。

2、基础顶面应进行八字斜面包角,支撑角不应小于120°;
图片

来源:桥梁话语 

  • 放水发电
    放水发电 沙发

    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家

    2023-12-30 09:14:30

    回复 举报
    赞同0
  • 各种基础处理方法注意事项
    各种基础处理方法注意事项
  • 基础验槽工作注意事项
    验槽工作,尤其是岩土专业的技术人员验槽细致与否,是关系到整个建筑安全的关键。每一位工程技术人员,对每一个基槽,都应作到慎之又慎,决不能出现任何疏忽,不能放过任何蛛丝马迹。
  • 90套园林景观墙垣设计CAD图合集
    本资料包为精选的90套园林景观墙垣设计图纸,其中包含挡墙、景墙、围墙设计图以及各种平、立、剖面图等,适合进行园林景观墙垣设计的同学参考学习画法和设计。
  • 浅谈如何处理基础沉降缝
    基础沉降缝的处理是个比较不好设计的问题,很多资料都没有详细介绍,具体设计起来,很多工程都有意回避沉降缝,而做成基础不断开的伸缩缝,本人将几年来处理基础沉降缝或将旧建筑物贴建于新建筑物旁的几种做法加以归
  • 后浇带的设计注意事项
    新发布的《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002,以下简称混凝土规范)中,对钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距的要求比原规范严格了,规范用词由“可”改为“宜”
  • 高层设计注意事项
    高层设计的注意事项
  • 中国海盐博物馆设计资料包(室内平面CAD+方案文本)
    中国海盐博物馆设计资料包内容丰富且极具价值。其中的室内平面 CAD 清晰地呈现了博物馆的空间布局,各个功能区域划分明确,如展厅、互动区、休息区等一目了然,为实际施工和空间规划提供了精准的蓝图。方案文本则深入阐述了博物馆的设计理念,将海盐文化巧妙地融入其中。从建筑风格的选择到展示内容的编排,都经过精心设计,旨在为观众打造一个沉浸式的海盐文化体验之旅。这个资料包无论是对专业设计师还是对海盐文化感兴趣的人来说,都是不可多得的参考资源,有助于更好地了解中国海盐博物馆的设计精髓和文化内涵。
  • 浅谈混凝土基础施工的注意事项
    混凝土质量的主要指标之一是抗压强度,从混凝土强度表达式不难看出,混凝土抗压强度与混凝土用水水泥的强度成正比,按公式计算,当水灰比相等时,高标号水泥比低标号水泥配制出的混凝土抗压强度高许多
  • 换填垫层法基础处理是一种常用的浅基础处理方法,本文主要从原理剖析其作用,简述常用的一种设计方法,并论述了施工需要注意的要点和检测方法及要求。
  • 浅谈如何处理基础沉降缝(2010)
    本人曾经上传过一个《如何处理基础沉降缝》的个人体会,先将原文经过修改后,另附一个实例,传给大家,供大家一起交流,基础沉降缝必须将基础断开,如何断开,能使相邻基础自由沉降,资料上介绍的实例都不是很多!
  • 地暖设计注意事项总结
    对于地暖系统来讲,地暖设计是整个系统的灵魂。地暖设计的正确是保证地板采暖工程质量及预期运行效果的前提条件,是从源头上解决采暖效果不是不热就是过热这两种极端现象的根本举措,否则,一旦造成即成事实,将无法
  • 别墅装修设计注意事项
    别墅装修设计注意事项.doc
  • 地暖设计施工注意事项
    确定分集水器的位置。分集水器一般放在厨房或卫生间,每一楼层的分集水器尽量安置在同一位置,方便主管的布置和走向。 绘图前,建议先确定地暖面积,按照每路盘管不超过120M,18-20㎡一路盘管确定分集水
  • 基础设计要点及JCCAD程序注意事项
    基础设计要点及JCCAD程序注意事项,资料73页,可作为参考!
  • 楼梯设计计算注意事项基础知识
    普通楼梯 三跑楼梯 双跑直楼梯 楼梯设计总结 楼梯设计心得 1. 踏步宽(b)、高(h)应符合以下关系之一: b+h=450mm b+2h=600~620mm 2. 梯井宽度以不小于150mm为宜;
  • 基础设计要点及JCCAD程序注意事项
    基础设计要点及JCCAD程序注意事项
  • 刷水漆施工注意事项
    理论上,水漆的施工对环境无特殊要求。只需环境温度高于5℃,通风情况良好的环境即可施工。高温高湿的环境下不建议施工,因为水漆以水为稀释剂,挥发的是水,高温高湿环境不利于水分挥发。为了保证施工效果,夏季施
  • 水泵选型及注意事项
    第一次泵扬程负责机房回路,扬程为一次管路管 件阻力+蒸发器水阻力。一般约18~20m,实际运行23~25m
  • 新房验收的注意事项
    新房验收的注意事项
  • 装修遗憾和注意事项
    .1、橱柜设计师建议用拉兰、米箱。幸好我看到坛子里的讨论,在最后关头,坚决把这两样cancel了,而用了一个消毒柜。   2、煤气管道到厨房煤气热水器之间不要走明管,在墙上开个槽埋PVC暗管,就不
  • 房屋加固的注意事项
    房屋加固可以从两个层面来讲,一是因房屋破损而进行的维护性加固;二是为了使房屋达到一定抗破坏力,如抗地震能力,而进行的加固。房屋维修加固工程是指房屋建筑荷载改变;结构承载力、耐久性不满足设计或使用要求;

阅读下一篇

公路涵洞设计:圆管涵设计参数小结

一、圆管涵构造设计 1、圆管涵管身采用钢筋混凝土,应配双层钢筋; 2、基础形式:应视地基条件而定,基础顶面应进行八字斜面包角,其支撑角不应小于120°,接口宜为平接,分刚性、半刚性和柔性接口;  3、防水层:管身周围应设防水层(上图中涵身横断面所示沥青防水层),以防渗水侵蚀,可采用沥青或厚20cm的塑性黏土;(下图为沉降缝管节接头处防水层)