暗柱纵筋绑扎连接,可分为:基础层纵筋,中间层纵筋,顶层纵筋三种情况,上节讲过了基础层的插筋,下面分别讲解中间层纵筋,顶层纵筋。由于纵筋是分为下面一个接头点,上面一个接头点,所以中间层和顶层纵筋对于不同接点部位,钢筋长度也不同,下面我们就一个一个来进行讲解。
中间层纵筋又分为底接点和高接点两个长度,如图1所示。
图1
这个是暗柱底接点纵筋算法,图纸标注是红色的钢筋,除了基础和顶层,中间的算法都是相同的,所以我们就拿一层来说明就行。图中标注了搭接长度和层高,也就是说具体的算法和这个是有关系的。具体算法如图2所示。
图2
绑扎的形式距离楼层的距离为0,如图2所标注的,总结出来一句话:钢筋长度就是层高+搭接。下面看一下高接点纵筋的算法,这个算法有点复杂,如图3所示。
图3
这个里面多了一个错开距离,下面看一下具体的计算公式,如图4所示。
图4
图4中公式看起来有点复杂,其实加减以后,也是层高+搭接,和低接点长度相同,只是上下错位放置,这个对于上下楼层没有钢筋直径变化的情况下面,高接点和低接点的钢筋是没有影响的。如果上下层钢筋直接变化了就不同。综合上述暗柱中间层纵筋,在绑扎连接的形式下其实就是层高+搭接。
下面看一下暗柱顶层钢筋的算法,也是分为低接点和高接点,如图5所示。
图5
这个是顶层低接点纵筋的示意图,也涉及到层高和搭接,然后就是顶层的弯折。下面就看一下具体的公式,如图6所示。
图6
这个相对简单点,就是层高-保护层+12d。这个公式是针对顶层直接就是现浇板。看一下高接点的,如图7所示。
图7
同样的,高接点也涉及到错开搭接,具体计算公式如图8所示。
图8
这个也是用低接点长度来进行计算,这样高低接点就能很明确的进行对比,方便大家记忆。顶层纵筋长度算法就讲完了,下面为了方便大家理解,把暗柱纵筋从底到顶再给大家过一遍,如图9所示。
图9
图9是低节点基础、中间、顶层钢筋的算法。把高接点也用同样的方式给大家整理一下,如图10所示。
图10
到目前为止,暗柱纵筋的算法就讲完了,希望大家认真的去理解,只有理解了才能更好的应用和对量。