消防泵
5.1.1消防水泵宜根据可靠性、安装场所、消防水源、消防给水设计流量和扬程等综合因素确定水泵的型式,水泵驱动器宜采用电动机或柴油机直接传动,消防水泵不应采用双电动机或基于柴油机等组成的双动力驱动水泵。
5.1.2消防水泵机组应由水泵、驱动器和专用控制柜等组成;一组消防水泵可由同一消防给水系统的工作泵和备用泵组成。5.1.3消防水泵生产厂商应提供完整的水泵流量扬程性能曲线,并应标示流量、扬程、气蚀余量、功率和效率等参数。
5.1.4单台消防水泵的最小额定流量不应小于10L/s ,最大额定流量不宜大于320L/s 。
5.1.6消防水泵的选择和应用应符合下列规定:
1、消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求;
2、消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求;
3、当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵;
4、流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%;
5、当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%;
6、泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求;
7、消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台;
8、多台消防水泵并联时,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响。
5.1.8当采用柴油机消防水泵时应符合下列规定:
1、柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机;
2、柴油机的额定功率应校核海拔高度和环境温度对柴油机功率的影响;
3、柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于24h;
4、柴油机消防水泵的蓄电池应保证消防水泵随时自动启泵的要求;
5、柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5L/kW 配置,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量。
稳压泵
5.3.1稳压泵宜采用离心泵,并宜符合下列规定:
1、宜采用单吸单级或单吸多级离心泵;
2、泵外壳和叶轮等主要部件的材质宜采用不锈钢。
5.3.2稳压泵的设计流量应符合下列规定:
1、稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量;
2、消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s ;
3、消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定。
5.3.4设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置防止稳压泵频繁启停的技术施,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h 计算确定,但有效储水容积不宜小于150L。
5.3.5稳压泵吸水管应设置明杆闸阀,稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀。
5.3.6稳压泵应设置备用泵。
消防水泵房
5.5.11消防水泵出水管应进行停泵水锤压力计算,当计算所得的水锤压力值超过管道试验压力值时,应采取消除停泵水锤的技术措施。停泵水锤消除装置应装设在消防水泵出水总管上,以及消防给水系统管网其他适当的位置。
5.5.13当采用柴油机消防水泵时宜设置独立消防水泵房,并应设置满足柴油机运行的通风、排烟和阻火设施。
消防水管网
8.3.2消防给水系统管道的最高点处宜设置自动排气阀。
8.3.3消防水泵出水管上的止回阀宜采用水锤消除止回阀,当消防水泵供水高度超过24m时,应采用水锤消除器。当消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施。
控制与操作
11.0.1消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:
1、消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;
2、当自动水灭火系统为开式系统且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。
11.0.2消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。
11.0.3消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min。
11.0.4消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。
11.0.5消防水泵应能手动启停和自动启动。
11.0.6稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制。
11.0.7消防控制室或值班室,应具有下列控制和显示功能:
1、消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮;
2、消防控制柜或控制盘应能显示消防水泵和稳压泵的运行状态;
3、消防控制柜或控制盘应能显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号,以及正常水位。
11.0.12消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作。
11.0.13消防水泵控制柜前面板的明显部位应设置紧急时打开柜门的装置。
11.0.14火灾时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵;当功率较大时,宜采用星三角和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动。
消防水泵准工作状态的自动巡检应采用变频运行,定期人工巡检应工频满负荷运行并出流。
11.0.16电动驱动消防水泵自动巡检时,巡检功能应符合下列规定:
1、巡检周期不宜大于7d,且应能按需要任意设定;
2、以低频交流电源逐台驱动消防水泵,使每台消防水泵低速转动的时间不应少于 min ;
3、对消防水泵控制柜一次回路中的主要低压器件宜有巡检功能,并应检查器件的动作状态;
4、当有启泵信号时,应立即退出巡检,进入工作状态;
5、发现故障时,应有声光报警,并应有记录和储存功能;
6、自动巡检时,应设置电源自动切换功能的检查。
11.0.17消防水泵的双电源切换应符合下列规定:
1、双路电源自动切换时间不应大于2s;
2、当一路电源与内燃机动力的切换时间不应大于15s。
维护管理
14.0.4消防水泵和稳压泵等供水设施的维护管理应符合下列规定:
1、每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况;
2、每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情况,每月应检测记录;
3、每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况;
4、每日应对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周应检查储油箱的储油量,每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次;
5、每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验;
6、每月应对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测。
14.0.5减压阀的维护管理应符合下列规定:
1、每月应对减压阀组进行一次放水试验,并应检测和记录减压阀前后的压力,当不符合设计值时应采取满足系统要求的调试和维修等措施;
2、每年应对减压阀的流量和压力进行一次试验。