问题:临时施工电源, 10kV 变压器是否应当单独计算费用?为什么?
要搞清楚这个问题,得先弄清楚临时设施费包含的内容和不包含的内 容:
《电网工程建设预算编制与计算规定使用指南( 2018 年版)》 说明了临时设施费的定义及包含的内容:
临时设施费指施工企业为满足现场正常生产、生活需要,在现场 必须搭设的生产、生活用临时建筑物、构筑物和其他临时设施所发生 的费用,以及维修、拆除、折旧及摊销费,或临时设施的租赁费等。
临时设施包括职工宿舍,办公、生活、文化、福利等公用房屋, 仓库、加工厂、工棚、围墙等建筑物,构筑物,站区围墙范围内的临 时施工道路及水、电(含 380V 降压变压器)、通信的分支管线,以及 建设期间的临时隔墙等。
临时设施费不包含的内容:
1 )施工电源:施工、生活用 380V 变压器高压侧以外的装置及线路
2 )水源:场外供水营道及装置,水源泵房,施工、生活区供水母管
3 )施工道路:场外道路,施工、生活区的建筑、安装共用的主干道 路
4 ) 通信:场外接至施工、生活区总机的通信线路。
所以可以得出结论:
临时施工电源用的 10kV 变压器的费用含在临时设施费中,不应当另外计算费用,变压器高压侧以外的装置和线路可以另外计算费用。
有些供电局的计取方法:
临时施工电源的所有设备、材料均由施工单位提供 ( 含 10kV 电缆头及 10kV 电缆终端头)并在使用后自行回收。除了施工电源用变压器之外,其余设备、 10kV 电缆及 1OkV 电缆终端头费用按租赁或摊销方式 计算费用。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
造价成本管理
返回版块1.16 万条内容 · 289 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发