基于电流直流分量衰减特性的涌流识别方法有哪些特点?

发布于:2024-01-08 10:39:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]

基于电流直流分量衰减特性的涌流识别方法是一种用于区分变压器励磁涌流与短路电流的方法。其核心思想是利用变压器励磁涌流与短路电流在直流分量衰减方面的特性差异来实现识别。

该方法以变压器高压侧和中压侧出口断路器电流作为识别励磁涌流与短路电流的信号源。通过对这些电流信号进行分析,将电流直流分量与基波分量的幅值比作为一个关键参数。这个比值的衰减速率被设置为判据,从而能够辨识出励磁涌流与短路电流。经过仿真实验现场实测数据分析,验证了基于电流直流分量衰减特性的涌流识别方法仅能够识别空载合闸涌流,同时对和应涌流及故障恢复性涌流的识别同样有效且具有良好的可靠性和实用性。


20231226.jpg


基于电流直流分量衰减特性的涌流识别方法具有以下3个特点

准确性高:由于涌流会引起电流直流分量的增大,方法可以准确地识别出涌流。

实时性强:可以实时地对电流进行监测和分析,及时发现并处理涌流问题。

易于实现:这种方法只需要对电流进行采集和处理,不需要复杂的数学模型和算法,因此,易于实现。

了解了电流直流分量衰减特性的涌流识别方法,对保障电力系统的安全稳定运行具有重要的意义。时间有限,今天就到这里。想要了解更多变压器励磁涌流知识与治理方法,欢迎留言。希望能够带给大家帮助,期待我们下期再见!

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 383 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中性线重复接地的作用

当电源侧(变压器或发电机)或者负载侧为星形接线时,三相线圈的首端(或尾端)连接在一起的共同接点称为中性点,简称中点。中性点分电源中性点和负载中性点。由中性点引出的导线称为中性线,简称中线。如果中性点与接地装置直接连接而取得大地的参考零电位,则该中性点称为零点,从零点引出的导线称为零线。 通常220伏单相回路两根线中的一根称为"相线"或"火线",而另一根线称为"零线"或"地线"。"火线"与"地线"的称法,只是实用中的一种俗称,特别是"地线"的称法不确切。严格地说,应该是:如果该回路电源侧(三相配电变压器中性点)接地,则称"零线";若不接地,则应称"中线",以免与接地装置中的"地线"相混。