气体灭火系统适用于扑救:1、电气火灾;2、固体表面火灾;3、液体火灾;4、灭火前能切断气源的气体火灾。
不适用与扑救下列火灾:1、硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾;2、钾、镁、钠、钛、镐、铀等活泼金属火灾;3、氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾;4、过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾;5、可燃固体物质的深位火灾。
在工业和民用建筑的特殊场所中,设置气体灭火系统能够有效地减少火灾危害,保护人身和财产的安全。
FM-200 和 IG541 气体灭火系统一般适用于以下场所:计算机房、通讯机房、变压器室、电器开关和配电室、精密仪器室、档案馆、图书馆等其它不宜用水系统灭火的场所。
FM200又称七氟丙烷或HFC-227ea。常温下气态,无色、无臭、不导电、无腐蚀,臭氧耗损潜能值ODP=0,温室效应潜能值GWP=0,无环保限制。
其灭火机理与卤代烷相同,为中断燃烧链,灭火速度极快。FM200 在电子设备房的灭火浓度为8%,对人体无害。
FM200喷射时有薄雾和一定冷冻作用,但并不严重影响能见度和人员逃生。
FM200除设计浓度稍高外,其性能特点均近似于卤代烷1301,在有人场所比1301更具安全性(保护距离可达200米),其缺点是在应用和搬运药剂时,还是要注意安全,当药剂暴露于火焰中或炙热的表面,药剂及其分解物可能会对人造成危险,所以要尽量避免暴露在这种环境中。
IG541是氮气、氩气、二氧化碳以52:40:8的体积比例混合而成的一种灭火剂。它的三个组成成分均为不活泼气体,为大气基本成分。
IG541气体是一种无色、无味、不导电、无腐蚀、无环保限制,在灭火过程中无任何分解物。其灭火机理为稀释氧气,窒息灭火。其中的 CO2 主要会刺激人体呼吸作用,使人体能够在低于无法继续维持燃烧的氧气浓度时仍能通过加大呼吸深度和加快呼吸速率而获得足够氧气。
气体喷放时环境温度变化小,响能见度,只要较好地控制设计浓度,可以说是一种较完美的灭火剂。臭氧耗损潜能值ODP=0,温室效应潜能值GWP=0,其在大气中存留的时间很短,是一种绿色环保灭火剂。
其缺点是喷放时噪声大;以气态方式贮存,贮存瓶组多;贮存压力大,常温下为高压增加了危险性,也相对容易泄漏,对管道管件材料以及安装、维护水平要求较高。
灭火浓度低、灭火剂用量少、灭火时间短是衡量气体灭火系统灭火效率高低的尺度。
灭火剂的灭火机理不同,其灭火剂的灭火浓度、灭火时间也各不相同。
FM200通过抑制作用终止燃烧反应达到灭火的目的。IG541 是通过向被保护空间充满惰性气体降低氧的含量达到窒息灭火。由于灭火机理不同,IG541 的最小设计灭火浓度相对量相对容积比过高,使用量较大,灭火速度相对较慢,FM-200 的灭火速度则明显要迅速。
占地面积比较:
IG541 需较大储瓶间,FM200 占地面积小;
价格方面:
暂无法作单价横向比较,需结合实际情况对整个系统作对比。
以下是甲方群内提供的一张对比表,供参考。
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.33 万条内容 · 700 人订阅
阅读下一篇
消防工程施工经验和教训总结一、消防施工单位的资格审查 不仅要审查其营业执照的有效性和年检记录,尤其要重点审查其安全施工许可证和消防工程施工资质等级证书及管理、特种(电气、焊接技术专业等)人员的资格证书。以此确认该单位是否具有消防工程施工的相应资质和能力。 二、图纸会审和设计交底 图纸会审是监理单位、建设单位、设计单位和施工单位对图纸进行认真研究和“消化”的过程,是对图纸在理解中的疑问和图纸本身存在的问题进行归纳、汇总并整理成会审问题清单的活动。目的是使有关参建单位熟悉图纸、了解工程特点和设计意图,找出需要解决的技术难题,制定解决方案;发现图纸存在的问题,减少图纸存在的差错,将图纸中的质量隐患消灭在萌芽之中。