流量开关、低压压力开关施工中一个经常被忽略的问题

发布于:2024-01-16 10:58:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


众所周知,根据规范有关要求,消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动消防水泵。
但是,在实际工程施工中,高位消防水箱出水管道上的流量开关、消防水泵房出水管道上的低压压力开关往往只做了连锁启泵的线路,而忽略了给对应设备安装输入模块向火灾报警主机反馈动作信号。
问题描述:   高位消防水箱出水管道上的流量开关、消防水泵房出水管道上的低压压力开关未安装输入模块向火灾报警主机反馈动作信号。

整改依据:   《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第13.2.17 条
正确做法:   高位消防水池出水管的流量开关、消防泵房低压压力开关均应连接反馈模块(输入模块), 使其动作信号能反馈至消防控制室的消防报警控制器上。
小结:施工单位在施工过程中往往不在流量开关和低压压力开关上连接反馈模块,导致消 防控制室无法及时了解流量开关和低压压力开关的工作及动作状态。