土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 排气阀安装如何符合规范要求?

排气阀安装如何符合规范要求?

发布于:2024-01-19 15:46:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


一、问题描述及原因分析
1.问题描述
1)湿式系统排气阀未安装在配水干管顶部;
2)干式系统或预作用系统快速排气阀未安装在配水管的末端;
3)干式系统或预作用系统有压充气管道快速排气阀入口前未设置电动阀;
4)水平安装的电动排气阀组未设置固定支架,系统管网排气过程中产生的振动,会造成管路接口泄漏。【图示1】
图示1
2.原因分析
消防施工人员未经专业培训,或施工前未进行技术交底;建设单位和监理单位监管不到位。
二、规范要求及正确做法
1.规范要求
《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2017) 第4.3.2条第3、4款。
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261-2017) 第5.1.15条第1款、第5.4.7条。
三、应对措施及防治指南
1. 排气阀 安装在配水干管顶部、配水管的末端 ,且应确保 无渗漏
2. 干式系统和预作用系统 的配水管道 应设快速排气阀 有压充气管道 的快速排气阀入口前 应设电动阀
3. 管道应 固定牢固 ;阀门等组件应 加设承重支架
来源:《江苏省民用建筑工程消防验收常见问题解析及防治指南》
自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2017)
第4.3.2条  自动喷水灭火系统应有下列组件、配件和设施:
第3款 应设有泄水阀(或泄水口) 、排气阀(或排气口)和排污口;
第4款 干式系统和预作用系统的配水管道应设快速排气阀。有压充气管道的快速排气阀入口前应设电动阀。
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261-2017)
第5.1.15条 管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求:
第1款 管道应固定牢固;管道支架或吊架之间的距离不应大于表5.1.15-1~表5.1.15-5的规定。
注:1 在距离各管件或阀门100mm以内应采用管卡牢固固定,特别在干管变支管处;
2 阀门等组件应加设承重支架。
   
注:1 横管的任何两个接头之间应有支承;
2 不得支承在接头上。
检查数量:抽查20%,且不得少于5处。
检查方法:尺量检查。
第5.4.7条 排气阀的安装应在系统管网试压和冲洗合格后进行;排气阀应安装在配水干管顶部、配水管的末端,且应确保无渗漏。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查和检查管道试压和冲洗记录。
   