土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水系统的几类压力术语,学习了!

消防水系统的几类压力术语,学习了!

发布于:2024-01-24 11:05:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

消防水系统的压力术语有几种,包括静压、动压、系统工作压力、设计压力及工作压力。如果不是深耕于消防领域,很容易被这几类术语搞糊涂。在此简化解释下动压、静压、系统压力、设计压力及工作压力的区别,常见的要求及简单的测试方法。

静压: 指的是消防水系统管网内水静止不动时候的压力,主要是流体对管壁产生的垂直作用力。静压由于是消防水不流动时测得压力,因此,该压力值一般是用于检查准工作状态下系统是否满足要求。在使用高位消防水箱维持准工作状态下压力情况时候,高位水箱所服务的水灭火设施位最不利点处的静压因建筑类别不同而有差异,若为一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa(但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa);若为高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;若为工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m3时,不宜低于0.07MPa;自动水灭火系统最小不应小于0.10MPa。若使用稳压泵稳压,最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。可通过检查未开启状态下自动喷水系统末端试水装置的压力表、消火栓系统末端试验栓的压力表(如设计没有,可通过使用带压力表的枪头工具)检测静压值,确保系统准工作状态功能正常。

动压: 指的是消防水流体沿运动方向产生的动能,说白点就是某一处消防水流动情况下测量得到的压力。以消火栓为例,在没有消防水泵情况下,动压就是消火栓打开后,该消火栓测得的稳定压力值,在有消防水泵的情况下,动压应为消火栓打开后,且水泵启动情况下测得的压力值。每个消火栓栓口动压不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时必须设置减压装置;高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa。湿式喷淋系统最不利点处洒水喷头的工作压力(此处工作压力指的是工作状态下的压力,即为动压)不应低于0.05MPa。同测量静压方法类似,可通过检查开启状态下自动喷水系统末端试水装置的压力表、消火栓系统末端试验栓的压力表检测动压值,确保系统工作状态功能正常。

系统工作压力: 指消防给水系统运行情况下可能产生的最大压力。该压力主要用于确定系统管道、阀门等相关配件的压力等级,压力等级只有高于系统工作压力,才能保证这些设备稳定可靠。系统工作压力要求:①低压消防给水系统的系统工作压力应根据给水管网的系统工作压力确定,但不应小于0.60MPa;②高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定。详细可按如下方式确定:a.高位消防水池供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池最大静压,说白点儿就是最低处(压力最大)的静压;b.市政给水管网直接供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定;c.采用高位水箱稳压临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和,简单来说就是水泵的最大压力 水泵吸水口位置蕴含的静压之和;d.采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值。因为系统工作压力是取系统可能存在的最大压力,因此取两种情况下的最大值。

设计工作压力: 指设计人员做设计时候,根据给水系统下游消防设施情况,确定一个可以满足消防设施正常功能的压力。以下游消火栓为例,设计压力必须确保末端试验消火栓压力可以满足法规和实际需求。对于采用消防水泵的系统来说,系统的设计工作压力通常是确定消防水泵工作压力的依据。

工作压力: 指消防水系统或设备工作时的实际压力。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教:手抬泵加压接口安装图集

求教:超高层 预留 手抬泵加压接口安装图集

回帖成功

经验值 +10