土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ PLC模拟量总被干扰怎么办?

PLC模拟量总被干扰怎么办?

发布于:2024-01-26 11:52:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]

PLC项目调试过程中什么七里八怪的问题都有可能遇到,信号干扰就是其中一种,遇到了问题原因还不好查找。今天分享两个案例,变频器对PLC模拟量干扰的例子以及用信号隔离模块克服此类干扰的解决办法。


举例1

现象说明

西门子PLC中AO点发出一路4-20mA电流控制信号,输出至西门子变频器,无法控制变频器启动。


故障查找

1、疑似模拟量输出板卡问题,用万用表测量4-20mA输出信号,信号是正常的!


2、开始怀疑是变频器控制信号输入端有了问题,换了一台同型号变频器,问题仍然如此。


3、用一台手持式信号发射器做4-20mA输出信号源,输出标准电流信号至变频器,这下变频器启动了,因而我们排除了模拟量输出板卡和变频器的故障。


4、由此推测是变频器的干扰信号传导至模拟量通道所致。


5、为了验证,在PLC模拟量4-20mA输出通道中加装了一台信号隔离模块TA3012,TA3012的输入端子5、6接模拟量输出模块,输出端子1、2端子接变频器,3、4端子接外部24VDC供电电源,变频器正常启动了。


6、据此断定,问题的根源在于变频器干扰模拟量通道所致。


注意事项

在PLC和变频器同时使用的自控系统中,应该着重注意以下事项:

1、PLC供电电源与动力系统电源(变频器电源)分别配置,且PLC的供电应该选择隔离变压器。

2、动力线尽量与信号线分开,信号线要做屏蔽。

3、无论是模拟信号输入还是模拟信号输出,模拟量通道一律使用信号隔离模块。

4、PLC程序里做软件滤波设计。

5、信号地与动力地分开设计。


举例2

前段时间看到一个关于模拟量干扰问题的分析和解决,在我们实际运用中会碰到很多类似的问题。和大家一起分享:车间有10台250KW电机,负载为高压泵。变频器用施耐德ATV71跟PLC通过DP连接,PLC使用的西门子300,压力变送器为西门子,变送器到PLC为4-20mA模拟量,中间使用屏蔽线输入。


调试好后运行一周一切正常。厂家走后,开机忽然出现8号泵,设定40公斤压力,实际值为70公斤。设定80公斤压力实际值为110公斤。刚开始怀疑传感器故障,替换到其他泵上一切正常。之后变频器全开,3,4,5,6,7,9,10号泵也出现类似问题。推测为压力传感器受到变频器干扰造成。厂家建议增加金属管屏蔽。但是考虑到现场施工难度(控制室距电机30多米,全部走地下线缆沟)。


并且我认为变频器的谐波干扰应该是压力值上下波动,很少见到有干扰造成呈线性增大的。刚开始怀疑厂家程序有问题,因为显示屏这边始终显示的压力值是40公斤,但是变频器却输出70公斤的频率。厂家不同意该观点,说自己绝对用的西门子标准PID块。


   

百思不得其解。无意中发现,厂家传感器负跟屏蔽层同时接入到PLC模拟量输入端的M。拆下屏蔽线后将其接入设备的地后故障消除。推测:2线制传感器,正极有PLC提供24V电压,负极则是传感器用来输出4-20mA电流的地方。屏蔽线跟负极接到一起后,屏蔽线上的感应电动势产生电流一起进入了PLC输入端造成了一个叠加的电流,从而形成压力值线性的增加。


结果运行没2天又出现同样情况,并且更严重的是其中一个压力传感器拆除了居然还有40公斤压力,最终检查发现PLC输入侧负极剥线剥长了,相互之间短路了,造成其他通道的信号串出来了。


这才想起来,刚开始调试的时候厂家问我是不是设备地跟柜子地不在一个地上。压力传感器屏蔽线2端接地后,干扰还特别厉害。都无法显示。我也没多想随口来了句,单端接地。之后他们说好了。现在想来,应该是当初每个传感器的电流输出侧都通过屏蔽线联到了一起造成了短路,之后拆除了传感器侧的地线。由于屏蔽线没接到一起所以信号正常了。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 361 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压接地电阻柜ZB-TNR-690V维护要点

1、需要制定完善的维护方案想要对低压配电柜进行有效的运行维护,来保证电力系统可以以好的状态运 行,减少各类故障的发生。针对低压接地电阻柜结构特点与运行要求,按照以往经验进行综合分析,确定 维护方向和要点,来为后续各项维护作业的展开指导依据! 2、同时,还要建立统一的维护体系,对维护人员行为进行约束,避免因人为因素造成失误而产生损坏。 维护方案的编制,要遵循资源配置,根据电网供电需求,对不同低压电阻柜指定相应的维护计划,做好维

回帖成功

经验值 +10