水管井机电安装现状:
编制标准图册:
管道井(水井)机电安装技术:
1 、套管尺寸的确定及安装方法
2 、高中低区给水立管的布置原则
3 、水表安装相关要求
4 、排水立管安装方法
5 、消防立管安装方法
基本要求:
1 、给水管道井结构楼板应与结构主体同时浇筑,不宜二次浇筑。
2 、管道穿管道井混凝土楼板应采用设置套管的方法,不宜采用预留孔洞的方法。
套管安装技术:
套管安装节点大样:
套管高度确定:
套管预埋:
安装要求:
钢套管厚度应≥2mm,套管刷底漆、面漆各一道进行防锈。
管井内的热水管应按照设计要求做好保温,保温管道支架应设防冷桥措施。
常用管道对应的套管直径选用如下表所示。
套管直径选用表 |
|||||
管道直径 |
25 |
32 |
40 |
50 |
65 |
套管直径 |
40 |
50 |
80 |
80 |
100 |
管道直径 |
80 |
100 |
200 |
250 |
300 |
套管直径 |
125 |
150 |
250 |
300 |
400 |
水表布置安装要点:
水表安装技术:
给水立管退台安装技术:
管道支架安装:
消防立管安装:
管道试压及验收:
1 、管网必须进行水压试验,试验压力为工作压力的 1.5 倍,但不得小于 0.6MPa。然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏;管材为塑料管时,试验压力下,稳压 1h 压力降不大于 0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏。
2 、消火栓系统为设计工作压力的1.5倍,喷淋系统设计压力小于或等于1.0MPa时试验压力为1.5倍, (不得低于1.4MPa);高于1.0MPa时,工作压力加0.4MPa,试验压力30分钟应无渗漏、无变形、且压力降不大于0.05MPa,这是强度试验。严密性试验为设计压力24小时无渗漏,即为合格。
本文来源于互联网,暖通南社整理编辑。
0人已收藏
0人已打赏
免费5人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.26 万条内容 · 1331 人订阅
阅读下一篇
铝模和钢支撑木模体系下,水电安装如何精细化施工?(给排水篇)铝模和钢支撑木模体系,都是现阶段常用的新型支模体系,是实现 主体结构精细化施工的措施,有效提高了结构成型质量。 在这样的体系之下,机电安装该如何配合土建,也实现精细化施工呢? 下面这个工程实例就从电气和给排水两方面,分享展示了铝模和钢支撑木模体系下,机电安装的施工工艺。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板这份资料帖子还不错,支持鼓励一下,最好多上传附件资料
回复 举报
好资料,学习啦,谢谢楼主分享
回复 举报