据相关部门统计,我国现有一大批自新中国成立以来建造的房屋已经超过了设计基准期,且全国又有较多的建筑安全储备不足,城市的部分住宅结构逐渐进入老龄化,因此需要根据检测、鉴定结果进行加固改造。
目前老房屋中砌体结构存量相当庞大,本文为大家介绍YJK软件中砌体结构抗震加固的相关内容。
一、砌体结构抗震加固的规范依据
依据《建筑抗震加固技术规程》JGJ116-2009第5.1.4与5.1.5的条文说明:抗震加固和抗震鉴定一样,可采用加固后的综合抗震能力指数作为衡量多层砌体房屋抗震能力的指标,也可按设计规范的方法对加固后的墙段用截面受剪承载力进行验算。
与鉴定不同的是,要按不同的加固方法考虑相应的加固增强系数,并按加固后的情况取体系影响系数Ψ1和局部影响系数Ψ2。
对于砌体墙高韧性混凝土加固,有专门的规范规定:
依据《高韧性混凝土加固砌体结构技术规程》T/CECS 997-2022进行砌体墙高韧性混凝土加固设计。
对于高延性混凝土面层加固和配筋高延性混凝土面层加固,其加固后的抗震受剪承载力按《高韧性混凝土加固砌体结构技术规程》中相关公式计算,
其加固后的楼层和墙段的综合抗震能力指数按增强系数法计算。
二、砌体结构抗震加固的计算方法
砌体结构抗震加固计算可分两项指标结果进行判断:综合抗震能力指数与抗震受剪承载力。
1、综合抗震能力指数—增强系数法
依据《建筑抗震加固技术规程》JGJ116-2009第5.1.4条,砌体墙加固后,先根据5.3节按不同加固做法计算出对应的增强系数,然后考虑加固后的影响系数,与加固前的楼层和墙段的综合抗震能力指数相乘,得到加固后的楼层和墙段的综合抗震能力指数。
2、抗震受剪承载力
对于砌体结构加固后的抗震受剪承载力,程序提供了增强系数法与承载力加固公式计算两种方法。
(1)增强系数法:
依据《建筑抗震加固技术规程》JGJ116-2009第5.1.5条,砌体墙加固后,先根据5.3节按不同加固做法计算出对应的增强系数,然后考虑加固后的影响系数,与加固前的墙段抗震受剪承载力相乘,得到加固后的墙段抗震受剪承载力。
(2)承载力加固公式计算法:
对于钢筋混凝土面层加固、钢筋网水泥砂浆面层加固与钢绞线网—聚合物砂浆加固法,程序可依据《砌体结构加固设计规范》中相关条文,按加固公式计算加固后墙体的抗震受剪承载力。
注意:需要先勾选参数“按《砌体结构加固设计规范》验算加固墙的抗震承载力”,软件才会按规范相关加固公式计算加固后墙体的抗震受剪承载力。此参数只针对抗震承载力验算起作用,对抗震能力指数没有影响,加固后的抗震能力指数仍采用增强系数法求出。
若未勾选此参数,则按增强系数法计算加固后墙体的抗震受剪承载力。
三、砌体结构抗震加固的结果查看
1、加固后的综合抗震能力指数
加固后的综合抗震能力指数包括:楼层综合抗震能力指数和墙段综合抗震能力指数。
当加固后最弱楼层综合抗震能力指数、最弱墙段综合抗震能力指数大于等于1.0时,可评定为满足加固要求;当小于1.0时,则加固后仍不满足抗震要求,可返回加固布置菜单调整或增设加固布置。
2、加固后抗震承载力验算结果
当砌体墙的抗震鉴定(承载力)结果显示通过,表示加固满足要求;若显示未通过,则表示加固结果不满足要求,应对其进行加固做法调整。
四、砌体结构抗震加固计算示例
1、增强系数法
以砂浆面层加固为例,增强系数计算公式如下:
此砌体墙采用钢筋网砂浆面层双面加固,单侧面层厚度=40mm,其原砂浆等级为M2.5,原墙厚为240mm。
由表5.3.2-1,查得砂浆面层加固的基准增强系数η0=1.65。
由公式5.3.2-2,当原墙厚=240mm时,墙段的面层加固增强系数ηpij=其基准增强系数η0=1.65。
由公式5.3.2-1,楼层抗震能力增强系数ηpi=1+(1.65-1)x0.5=1.33。其中,Aij0/Ai0=0.5。
加固后的体系影响系数Ψ1=0.95,局部影响系数Ψ2=1.0。
此墙段加固前的抗震受剪承载力=91.15KN,则加固后的抗震受剪承载力= 1.65x0.95x1.0x91.15=142.88KN。
原墙段抗震能力指数=4.606,则加固后的墙段综合抗震能力指数=1.65x0.95x1.0x4.606=7.221。
原楼层综合抗震能力指数=4.60,则加固后的楼层综合抗震能力指数=1.33x0.95x1.0x4.60=5.8。
2、承载力公式法
勾选参数“按《砌体结构加固设计规范》验算加固墙的抗震承载力”,重新计算,查看加固后的抗震承载力=150.98KN,与按增强系数法计算的加固后抗震承载力142.88KN是不同的。
由表6.2.1,普通水泥砂浆M10,采用手工抹压法,f=3.4。
由公式6.3.2,Vsj=0.02x3.4x2x40x4160+0.2x210x2x28.26x4160/300=54.32KN。
由公式6.4.2,加固后的抗震受剪承载力V=91.15+54.32/0.9=151KN,与程序输出的加固后抗震承载力Rn=150.98KN是一致的。
总之,砌体结构抗震加固的解决方案如下:
1、砌体结构抗震加固计算可分两项指标结果进行判断:加固后的综合抗震能力指数与加固后的抗震受剪承载力。
2、加固后的综合抗震能力指数计算方法:增强系数法;
加固后的抗震受剪承载力计算方法:增强系数法与承载力加固公式计算两种方法。
3、增强系数法:依据的规范是《建筑抗震加固技术规程》,按不同的加固方法考虑相应的加固增强系数η,并按加固后的情况体系影响系数Ψ1和局部影响系数Ψ2,与加固前的楼层和墙段的综合抗震能力指数相乘,得到加固后的楼层和墙段的综合抗震能力指数,与加固前的抗震受剪承载力相乘,得到加固后的抗震受剪承载力。
承载力加固公式计算方法:依据的规范是《砌体结构加固设计规范》,按不同加固方法计算相应的加固后抗震受剪承载力。
4、抗震加固结果查看可与抗震鉴定结果查看方式保持一致,即抗震鉴定结果查看的是综合抗震能力指数,则加固结果可查看加固后的综合抗震能力指数;抗震鉴定结果查看的是抗震受剪承载力,则加固结果可查看加固后的抗震受剪承载力。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
砖混结构
返回版块10.1 万条内容 · 410 人订阅
阅读下一篇
砌体结构抗震鉴定的依据与计算方法随着抗震工程的发展,建筑结构抗震设计方法渐趋成熟,抗震设计的主要目标从保证结构的地震安全逐步发展到控制地震损失和保障功能可恢复性。无论针对何种目标,从系统层次明确结构在地震作用下的损伤机制与破坏模式,对实现整体结构的抗震性态目标具有重要的科学意义与工程价值。使建筑结构能够具有“稳定、有序、渐进、可控”的损伤机制与破坏模式,成为抗震工程领域亟待突破的关键科学难题,引发了行业学者的广泛关注。咱们今天来砌体结构抗震鉴定的相关内容。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发