陶粒混凝土空心砌块墙体抹灰工艺如下。

1   主要材料及机具

(1)水泥选用普通硅酸盐P.O 42.5水泥。

(2)砂选用中砂,含泥量不大于3%,使用前应过筛。

(3)镀锌钢丝网(10mmx10mm)、玻纤网格布及射钉等。

(4)主要施工机具有砂浆搅拌机、射钉枪、灰槽、托灰板、抹子、2m长靠尺板及扫帚等。

2   施工准备

(1)抹灰前各种水、电线管、消火栓箱、配电箱、开关及插座盒、厨房和卫生间烟道安装完毕,其周围用微膨胀细石混凝土填实固定,并做好成品保护。

(2)砌块墙与线盒、箱体间缝隙必须用1:3水泥砂浆(缝隙在20mm以内),部分厚度不大于30mm的缝隙应钉两层钢丝网。

(3)砌体结构及基层处理经施工、监理、建设单位检查验收合格后方可进行抹灰工程。

(4)先做抹灰样板间,经验收合格后方可大面积施工。

3   工艺流程及施工标准

3.1   工艺流程

基层处理y钉钢丝网y洒水湿润墙面基层y做灰饼(穿插电盒、配电箱安装)→抹灰清理养护。

3.2   施工标准

(1)抹灰前基层表面的尘土、油垢及油渍等清除干净并洒水湿润。顶棚抹灰时,先抹1层掺801胶素浆,随抹随打底灰。

(2)所有内墙面满挂10mm×10mm钢丝网,每边搭接宽度不小于100mm。

(3)砌块墙与混凝土梁板和烟道与墙体的交接处、90mm隔墙与墙体、抹灰接槎处及各种盒、洞、箱周边和背面等部位设加强钢丝网,宽度不小于200mm(保证不同基质钢丝网的覆着宽度不小于100mm)。

(4)门窗洞口处沿洞口角45。粘贴500mm长玻纤网(在钢丝网上面),玻纤网用水泥掺801胶粘贴(图1)。

图片

图1  门洞口粘结玻纤网

(5)贴灰饼。先用托线板全面检查墙面的平整度,根据检查情况并兼顾抹灰总体平均厚度,决定墙面抹灰厚度。

(6)抹灰。抹灰时不得一次抹过厚或一次成活,由于抹灰层内外收水程度快慢不同,易产生开裂,甚至起鼓脱落。抹灰层厚度每遍以7~9mm为宜。待前一层抹灰层凝结后,方可进行第2层抹灰,用铁抹子压实。在有钢丝网的部位应将砂浆挤揉进网孔内,并用2m长靠尺板检查墙面平整度和垂直度(图1)。

(7)外墙窗框与抹灰层之间必须留设宽5mm、深5mm的缝隙,在窗玻璃安装前用耐候胶填实,对于外门、窗口,同样先安装后抹灰,应在抹灰前用聚氨酯发泡胶将框后缝隙填堵严密后抹灰。窗框外口上下部位抹灰时做向外2%坡度。

(8)洒水养护。抹灰24h后用喷雾器喷水养护,4~6次/d,以保持抹灰墙面湿润,养护时间不得少于7d。

(9)普通房间墙面采用1:3水泥砂浆,面层宜做成细毛面或细糙面;厨房间、卫生间墙面采用1:2.5水泥砂浆,用木抹子搓平即可。

(10)抹灰应分3遍成活;做法为刷混凝土界面处理剂1道;5mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛;9mm厚1:1:6(水泥:石灰膏:砂)扫毛做中间层;6mm厚1:2.5水泥砂浆面层压实做成细毛面。抹灰砂浆应随拌随用,严禁使用已初凝结硬再加水拌和的砂浆,以上未说明事项按照图纸设计要求施工。

4   质量标准

(1)抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层无脱层、空鼓,面层无爆灰和裂缝。

(2)抹灰层表面光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹,分格缝清晰美观。护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面整齐、光滑;管道后面的抹灰表面平整。

(3)砂浆抹灰层在凝结前防止快干、水冲、撞击、振动,在凝结后不得污染和损坏(表1)。

表1  抹灰的允许偏差和检验方法

图片

5   成品保护

(1)搬运施工材料或施工用具时要注意不碰坏洞口和墙面阳角。

(2)保护好墙面的通风箅子、管线、电器盒、水暖所预留的孔洞及门窗等。

(3)抹灰层在凝结、硬化前防止快干、水冲、撞击,以保证抹灰层不受损害且强度满足要求。

(4)注意保护楼地面、楼梯踏步和休息平台,不得直接在楼地面和休息平台上拌和砂浆。从楼梯上下搬运料具时,不得撞击楼梯踏步。

6   安全措施

(1)墙身高度超过1.2m以上时,搭设脚手架,脚手架严禁直接搭设在砌块墙上或门、窗框上,1块脚手板上的操作人员不得超过2人。

(2)预留洞及“四口”的临边防护设施未经专职安全人员同意,任何人不得随意挪动或移除。施工需要临时移除的要有专人负责看管。

(3)施工人员不得饮酒,不得站在脚手架上打闹,进入现场必须戴安全帽,高处作业必须系安全带。

7   环保措施

(1)施工必须做到工完场清,清理后的碎砖块、砌块等垃圾用水泥袋装好,运到垃圾存放处。

(2)搅拌现场经常洒水湿润,并进行清理。废水经沉淀后方可排入专用管网。

(3)工地运输车辆不得超速、超载,避免扬尘;进出现场禁止连续鸣笛,防止扰民。