土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 如题,二层地下室,环网出来一根100管,上下接一二层地下室消火栓可以么

如题,二层地下室,环网出来一根100管,上下接一二层地下室消火栓可以么

发布于:2024-02-07 15:31:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

0.jpg

个人感觉应该有些问题 但是我们这都每人提,至于画图这么画确实快点,请教过前辈,他说可以这么画,审图不会提,但是施工一看都是两根管分别上下楼,因为如果施工也这么做是有些影响效果的,至于影响什么他也不知道 就是多年一直这么画

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wx_1676331115589

    施工和完全正确画法肯定是这样的,是不是画图有时候很小空间平面画的不容易表现,才画成上面那样,其实施工也是这么做的?求大佬指点一下

    1.jpg

    2024-02-07 15:37:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多